Bagaimana meningkatkan kualiti udara di tadika dan sekolah?
Helo Saya mahu memperbaiki iklim di tadika dan sekolah standard. Kelas penuh, iaitu bilangan orang melebihi kebiasaan.
Adakah lebih baik memasang injap bekalan untuk tingkap di semua tingkap atau memasang siling atau dinding alat pengudaraan kaset? Mana yang lebih baik? Apakah kelebihan dan kekurangan penyelesaian ini?
Terima kasih!
Komen Pelawat
Tambahkan komen
Selamat petang, Enkhtuvshin. Pada mulanya, anda perlu memahami betapa sesaknya.
Pengiraan dibuat mengikut arahan SanPiN dan SNiP 31-06-2009. Ia dikira mengikut formula mudah - mengikut keperluan, pertukaran udara untuk satu pelajar tidak boleh lebih rendah daripada 16 m3 / jam. I.E. 30 pelajar x 16 m3 / jam = 480 m3 / jam ditambah satu guru mesti ditambah.
Bergantung pada beban setiap orang dewasa:
- minimum 25 m3 / jam;
- purata 45 m3 / jam.
Kami akan meneruskan dari minimum 480 m3 / jam + 25 m3 / jam = 505 m3 / jam.
Sekarang kita perlu mengira ukuran kelas. Di sekolah-sekolah lama yang dibina Soviet, kawasan kelasnya sangat berbeza, dari 38 m2 hingga 65 m2. Kami akan meneruskan fakta bahawa luas satu kelas adalah 50 m2, dan ketinggian siling adalah 3.3 meter. Isipadu adalah 50 * 3.3 = 165 m3.
Kami mengira kadar pertukaran udara yang diperlukan setiap jam 505 m3 / jam: 165 m3 = 3. Iaitu, tiga kali perpindahan udara harus berlaku dalam satu jam.
—————
Apa yang boleh dilakukan:
1. Pasang injap bekalan untuk tingkap di semua tingkap. Untuk kejelasan, lihat rajah. 1. Dalam keadaan ideal, injap bekalan satu tetingkap menggantikan 40 m3 / j. Andaikan dalam satu kelas terdapat tiga tingkap dan ketiga-tiga tingkap dengan sayap. 3 sayap * 40 m3 / jam = 120 m3 / jam. Dan kita memerlukan 505 m3 / jam. Pilihan ini tidak sesuai untuk data sumber bersyarat.
2. Pasang siling atau dinding unit pengudaraan kaset. Dalam pengertian langsung, alat pengudaraan kaset adalah penapis yang dipasang pada saluran pengudaraan bekalan atau ekzos yang ada. Gambar 2, digambarkan dengan jelas untuk memahami. Nampaknya saya bermaksud sistem bekalan dan ekzos, kadang-kadang dipanggil recuperator. Dalam kes ini, pilih saja model daya yang diperlukan. Terdapat sebilangan pengubahsuaian: dari yang lebih sederhana hingga yang pelbagai fungsi. Salah satu yang paling mudah dalam rajah. 3.
Walaupun dalam model paling banyak anggaran, udara memasuki bilik yang dipanaskan.Semasa membeli, perhatikan jarak suhu operasi, dengan fokus pada iklim di kawasan anda. Penting untuk memperhatikan suhu operasi minimum. Pemasangan tidak lebih dari satu jam dan menyebabkan kerosakan minimum pada pembaikan. Harga bermula dari 12,000 rubel.
Kesannya. Untuk kemungkinan ekonomi, adalah perlu untuk mengira setiap bilik, berdasarkan contoh di atas. Berdasarkan data yang diperoleh, adalah mungkin untuk memasang injap bekalan, yang akan menjadi pilihan termurah. Sekiranya anda perlu memasang recuperator, anda akan memahami dengan jelas kuasa yang diperlukan dan menyesuaikan anggaran yang diperlukan dengan betul.
Selain itu, saya menasihati anda untuk membaca artikel di laman web kami mengenai pemasangan paksa udara dan ekzos dan pengudaraan kitar semula.
Semoga berjaya.
Selamat petang, Enkhtuvshin. Saya akan melengkapkan jawapan Alexey dengan berita baik - hari ini segmen ventilator berprestasi rendah telah diperluas oleh recuperator industri dan separa industri. Contohnya, "PRANA-200C" menyediakan bekalan / ekzos setiap jam yang sama dengan 235/220 meter padu udara (ciri-ciri diberikan dalam tangkapan skrin). Harga satu penyembuh tersebut ialah ₽39,000.
Pembangun projek mungkin akan merancang pengudaraan tradisional dengan siling gantung yang meliputi saluran udara tergalvani. Oleh itu, saya ingin memberi amaran kepada anda - terdapat saluran udara telap tekstil yang tidak menghasilkan kesan draf - mereka mengeluarkan udara segar sepanjang keseluruhannya (tangkapan skrin yang dilampirkan). Sekiranya anda menggunakannya, siling gantung yang mengurangkan jumlah bilik tidak diperlukan.