Selamat hari! Di ruang produksi di ruang pengudaraan, unit penyediaan udara dengan pemanas elektrik dipasang. Kontraktor membuat kenyataan bahawa unit pengendalian udara dengan pemanas udara elektrik sama sekali tidak boleh dipasang, hanya yang berasaskan air. Tolong beritahu saya, adakah norma seperti itu? Sangat diperlukan!

Komen Pelawat
  1. Ahli
    Evgenia Kravchenko
    Ahli

    Selamat petang Sedikit maklumat mengenai subjek anda. Saya tidak menemui satu pun dokumen peraturan yang melarang pemasangan pemanas elektrik secara langsung, tetapi terdapat banyak tindakan yang mengatur pemasangan peralatan elektrik di bilik khas. Maksudnya, kita tidak boleh hanya mengambil dan meletakkan alat pemanas elektrik di mana sahaja yang kita mahukan dan mengikut kehendak kita. Kemungkinan besar, inilah sebabnya "kontraktor" anda menyusun idea anda.

    Sebagai contoh, kita beralih ke SP 31-110-2003 REKA BENTUK DAN PEMASANGAN PEMASANGAN ELEKTRIK BANGUNAN KEDIAMAN DAN AWAM:

    "15.2 Jenis alat pemanasan berikut dibenarkan untuk sistem pemanasan elektrik pegun untuk bangunan: radiator kering dan minyak bersuhu rendah, alat pemanasan diedarkan, pemanas kipas elektrik, relau elektrik penyimpanan, kabel pemanasan, elemen struktur bangunan dengan elemen pemanasan suhu rendah terpasang dan pemanas air elektrik. Pemanas mesti mempunyai sijil pematuhan dan keselamatan kebakaran. "

    Maksudnya, jika anda mempunyai sijil seperti itu, seperti yang anda lihat, anda berhak memasang. Tetapi, secara teori semata-mata. Kami tidak tahu bagaimana anda memilikinya dalam pengeluaran, tetapi terdapat nuansa pemasangan tertentu.

    Mari lihat lagi usaha sama:

    "15.8 Peralatan pemanasan hendaklah terletak pada struktur bangunan yang tidak mudah terbakar. Dibolehkan lokasi pemanas pada struktur bangunan yang mudah terbakar dengan syarat lapisan bahan penebat panas yang tidak mudah terbakar dipasang di antara pemanas dan struktur. Radiator pemanasan harus terletak terutamanya di bawah bukaan tingkap.

    15.9 Peranti pemanasan yang digunakan dalam sistem pemanasan elektrik dengan suhu lebih dari 75 ° C mesti dipagari dengan kisi-kisi yang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau langkah-langkah reka bentuk lain harus digunakan untuk mencegah menyentuh atau mendapatkan barang-barang rumah tangga secara langsung pada peranti.

    15.10 Dalam reka bentuk sistem bekalan haba elektrik, ukuran peralatan pemanasan, kaedah pemasangan dan pengancingnya harus ditunjukkan.

    15.11 Suhu permukaan luar elemen sistem bekalan haba elektrik di tempat yang paling panas dalam operasi normal tidak boleh melebihi, ° C:

    Peranti pemanasan pemanasan - 85.
    Penebat wayar - 65.
    Pemanas air - 90.

    15.12 Di bilik-bilik bangunan awam yang dilengkapi dengan sistem pemadam api automatik, perlu untuk penutupan automatik bekalan haba elektrik apabila sistem pemadam api dipicu.

    15.13 Jarak dari alat pemanas elektrik ke bahan mudah terbakar G2-G4 sekurang-kurangnya 0.3 m. "

    Dan seterusnya, anda boleh mendapatkan dokumen dengan mudah. Terdapat banyak daripadanya - SNIP, GOST, PB. Sama seperti itu, kontraktor juga tidak akan berubah-ubah. Tetapi di sini kita meneka dengan alasan kopi, tidak mengetahui jenis bilik apa yang anda ada di sana, ukuran apa, apa yang anda hasilkan, reka bentuk apa. Sama ada beri penerangan secara terperinci kepada kami atau minta kontraktor mendokumentasikan tuntutan anda.

    Semoga berjaya