Hoe controleer ik de compressor vanuit een septic tank op bruikbaarheid?

Een roman
1
het antwoord
226
weergaven

Hallo De septic tank compressor stopte met tekenen van leven, kan er een reden zijn voor de membranen? Of is hij stom opgebrand? Ik sluit het aan op het netwerk - het is stil, het werkt niet. Dank je wel!

Bezoekers Reacties
  1. Deskundige
    Nikolay Fedorenko
    Deskundige

    Hallo In de meeste septic tanks zijn compressoren met een vermogen van 60-110 W geïnstalleerd, waarbij er geen wrijvende delen zijn die defect kunnen raken.

    Als het apparaat uitvalt, moet allereerst de aanwezigheid van stroomtoevoer en stroomkabels worden gecontroleerd. Om dit te doen, koppelt u de compressor los van de voeding in de septic tank, inspecteert u de stroomkabels zorgvuldig en sluit u deze via een verlengsnoer aan op een werkend stopcontact. Als er elektriciteit is, maar de draden zijn niet beschadigd, maar het apparaat gaat niet aan, dan wordt de storing met een hoge waarschijnlijkheid geassocieerd met schade aan de elektromagneet of automatisering. Als het membraan beschadigd is, wordt het apparaat ingeschakeld en hoort u een karakteristiek geluid, maar komt er geen lucht in de septic tank, d.w.z. de apparatuur werkt, maar beluchting wordt niet waargenomen.

    Als u een contract heeft voor het onderhoud van een septic tank met een organisatie, kunt u contact met hen opnemen voor compressordiagnose. Compressortesten maken in de regel deel uit van de standaard autonome riolering.

Voeg een opmerking toe

Zwembaden

Pompen

Verwarmend