Hoe afvalwater van een septic tank op de juiste manier afvoeren?

Olga
2
het antwoord
335
weergaven

Hallo Deze zomer is in het zomerhuisje een septic tank Tver geplaatst. De installatie werd gedaan door het bedrijf Abada. Het lijkt erop dat het bedrijf solide is en we twijfelen niet aan hun competentie. Een specialist arriveerde, inspecteerde de locatie, merkte het hoge grondwater op en adviseerde de Tver septic tank met een filterput.

Na 2 maanden gebruik ontstond er een probleem: water wordt over de randen van de put gegoten, dat wil zeggen dat het niet in de grond wordt gefilterd. Er zit een slurry rond het mangat. Wanneer de pomp niet werkt, daalt het waterniveau iets, dat wil zeggen dat er een soort filtratie optreedt, maar onvoldoende. Dan begint de pomp met het wegpompen van water uit de laatste kamer van de septic tank - het waterpeil stijgt snel en gaat over de put.

Omdat de septic tank onder garantie valt, heb ik een specialist uit Abad gebeld. Hij adviseerde om een ​​afwateringssloot te maken, maar: niet om water direct uit de filtratieput af te voeren, maar om een ​​deel van het grondwater rondom de septic tank in deze sloot te laten vallen, waardoor ze de filtratie van afvalwater uit de put in de grond minder zouden storen.

De vraag is hoe we in dit geval afvalwater uit de septic tank op de juiste manier kunnen afvoeren? Ik las op deze site in het artikel "Septic Tver'Dat op zware en kleigronden het apparaat van een filterput zinloos is. Hoewel het lijkt alsof er zand onder is gelegd. Maar het artikel zegt dat het filterveldapparaat in dergelijke grond ook niet effectief is.

Alleen de lozing van de septic tank in de sloot of vijver blijft over? Maar we hebben geen sloot en er is geen vijver in de buurt. Een specialist uit Abad adviseerde om simpelweg een greppel langs de grens van de site te graven en meent dat dit voldoende is. Op de vraag: welke diepte - antwoordde hij “zo diep mogelijk”. Maar is het gewoon zo dat een greppel helpt als hij begint op ongeveer 10 meter van de septic tank, erlangs gaat en eindigt in 15 meter? Bovendien moet het langs het huis worden gegraven, omdat er een openbare waterleiding langs de grens van het terrein is en je het niet dichter bij de rijbaan en het voetgangersgedeelte van de straat kunt graven.

Wat raad je aan?

Bezoekers Reacties
  1. Ataka

    Laat optioneel “schoon” water uit een septic tank in een sloot of riool lopen. Leg indien nodig een leiding f100-150 van de septic tank naar de sloot. Zorg voor een goede isolatie van de buis, anders zal deze in de winter bevriezen.Als de septic tank te laag is en er geen water door de zwaartekracht in de sloot stroomt, moet u een pomp gebruiken. Maak je geen zorgen - het zal niet vaak werken.

    Bedenk of u de inzameling van afvalwater goed heeft georganiseerd. In de septic tank - alleen water uit het toilet. Dat water in een toiletpot is voldoende voor het functioneren van een septic tank. Afvoer uit de douche, keuken en vooral de wasmachine wordt binnenkort “weggespoeld” door de septic tank. Huishoudelijke chemicaliën doden de microflora van een septic tank. Leid al deze wateren door de buis recht de sloot in. Als buren een klacht hebben, zet de vetopvanger dan dichter bij de sloot.

    Zorg ervoor dat de septic tank tijdens het seizoen van verhoogde grondwaterstanden niet leeg raakt - hij zal naar boven komen. Ja, en dat gebeurt.

    Veel succes.

  2. Deskundige
    Nikolay Fedorenko
    Deskundige

    Goedemiddag, Olga. Het Tver septic tank model is redelijk succesvol en zeer geschikt voor hoog grondwater. Het vereist geen speciaal onderhoud en produceert een biologische behandeling van afvalwater tot 95-98%.

    Er zijn verschillende aanpassingen ontworpen voor permanent gebruik van 1-2 tot 18 personen. Misschien is in uw geval in eerste instantie het model gekozen dat niet over de benodigde bandbreedte beschikt.

    Het is jammer dat u nu niet het grondwaterpeil en de werking van de septic tank heeft aangegeven. Zonder deze gegevens is het moeilijk om competent advies te geven. Ik neem aan dat uw systeem het formulier heeft dat wordt weergegeven in figuur 1.

    Er kunnen twee problemen worden gesuggereerd:

    1. De werking van de afvoerpomp. Uit uw woorden: "Als de pomp niet werkt, daalt het waterniveau iets, dat wil zeggen dat er een soort filtratie optreedt, maar niet genoeg", kreeg ik het gevoel dat het bijna constant werkt. Dit mag niet zo zijn. De pomp is uitgerust met een vlotter en pompt bij het vullen van de tertiaire opvangbak de behandelde effluenten volledig uit de kamer. De nieuwe inhoud gaat niet zo snel dat je zelfs zijn werk opmerkt. Dit is afhankelijk van het juiste septic tank volume.

    Stel dat de opvangbak vol is en de put leeg is. De pomp pompt niet het volledige volume uit, maar alleen overloop. Op het moment dat je actief water in huis gaat gebruiken, komt precies hetzelfde volume in de put terecht. De capaciteit van de put is 250 liter en je vult hem binnen een paar uur. Bodem, die geen grote waterabsorptie heeft, staat niet toe om zo'n volume op zo'n natuurlijke manier op zo'n natuurlijke tijd te laten staan.

    2. Een klein volume van de put. Nogmaals, de opname van bodemwater is onbekend. Er moet een test worden uitgevoerd op het berekende niveau van de bodem van de put. Bepaal op basis van het resultaat een zodanig volume en vorm van de tank (put) dat de geschatte hoeveelheid behandeld afvalwater zonder problemen de grond in kan.
    Aangezien dit een zomerverblijf is en geen permanent verblijf inhoudt, had het probleem op deze manier kunnen worden opgelost.

    ——————-

    Door in het ontwerpstadium specifieke grond aan te bieden, maar ook zonder dagelijks gebruik van rioolwater, kon een onaangename situatie worden voorkomen. Details over het installeren van een septic tank model "Tver" zijn te vinden in dit artikel. Uit een put in een greppel storten is een ideale oplossing, maar vanwege de afwezigheid ervan, suggereerden ze de enige mogelijke manier - om er zelf een te graven. Het is juister om in dit geval geen greppel te noemen, maar een grens. Het is beter om langs de omtrek van het hek te lopen met een breedte van 15-20 cm op dezelfde diepte. Een geschiktere vorm in figuur 2.

    Los twee problemen op:

    1. Tap het gebied goed af.
    2. Los het belangrijkste probleem op, overstromingen rond de put.

    Aangezien er graafwerkzaamheden nodig zouden zijn, zou ik adviseren om onmiddellijk de conclusie te trekken van de effluenten uit de filtratieput ertussenin. Schematisch in figuur 3.

    Het is noodzakelijk om rekening te houden met de voorspanning in de binnenkant van de put om bevriezing van de vloeistof in de winter te voorkomen (de buis blijft droog, de resten worden terug aangetrokken) en de installatie van een extra afvoerpomp met een vlotter die al in de put zelf zit. De grensinrichting mag volgens de wet volledig rond de omtrek worden uitgevoerd.

    Bijgevoegde foto's:
Voeg een opmerking toe

Zwembaden

Pompen

Verwarmend