Vragen over het opzetten van een systeem op basis van de septic tank "Unilos Astra"
Hallo. Ik ben geïnteresseerd in een paar vragen, misschien weet iemand het.
De eerste is dat de leiding voor geforceerde afvoer in de septic tank onder een hoek naar boven is geplaatst, zodat de achtergebleven vloeistof na het uitschakelen van de Jilex pomp terugstroomt. Waarom is dit nodig?
De tweede - de septic tank "Unilos Astra" heeft een LED in de besturingseenheid, die alleen helder moet oplichten wanneer de noodvlotter tevoorschijn komt, dat wil zeggen, dit impliceert al zijn aanwezigheid in het station. Waarom moet ik een vlotter plaatsen om een alarm te laten afgaan? Elk bedrijf heeft zijn eigen benadering van dit probleem?
En als laatste - kan ik een PDO-N501-43 (PDU-R501-85) of een LEO-vlotterschakelaar gebruiken als waterniveausensor?
Alvast bedankt.
Goedemiddag, Vladimir. Laten we gaan.
1. De geforceerde afvoerleiding bevindt zich onder een hoek naar boven zodat deze in de winter niet "scheurt". Alle vloeistof loopt terug en blijft leeg. In de septic tank treedt bacteriële activiteit op, wat leidt tot het handhaven van de temperatuur op ongeveer + 40 ° С.
———-
2. Unilos Astra is volledig geautomatiseerd en uitgerust met een regeleenheid. Bij een ongeval (verstopte leidingen, afvoerleiding voor behandelde effluenten, overmatige gelijktijdige afvoer naar de opvangkamer) is een kritische stijging van het waterpeil mogelijk. Deze situatie leidt tot overloop op de installatieplaats van de besturingseenheid. Zonder alarm zullen er kortsluiting en een volledige storing van de riolering van uw huis optreden. Voor verduidelijking, kijk naar Figuur 1, die ik bij het antwoord heb gevoegd.
De sensor waarover u schrijft, is alleen visueel toegankelijk als de kap is opgetild. Het is onmogelijk te voorspellen op welk punt controle nodig is. De signaallamp wordt voor het gemak meestal op het deksel van de septic tank zelf geïnstalleerd. Figuur 2 - weergave van het alarm en Figuur 3 - het aanzicht indien geïnstalleerd met de optie op het luik. Het is mogelijk om een signaallamp naar wens aan een paal of rechtstreeks aan het huis te geven. Er zijn modernere modellen met een GPS-zender, deze configuratie stuurt een signaal naar een mobiele telefoon.
Een onderscheidend kenmerk van Astra septic tanks is een elektromagnetische klep die van bedrijfswijze verandert. Hij is het die een hoog reinigingsniveau tot 98% biedt en het werksysteem controleert. Tegelijkertijd is dit het zwakste punt.Het is gevoelig voor spanningspieken, daarom is het verplicht om een spanningsstabilisator te installeren.
Houd er rekening mee dat de fabrikant op de garantiekaart aangeeft dat een stabilisator nodig is. Bij afwezigheid is de garantie niet van toepassing.
Als de magneetklep defect raakt, stopt het systeem volledig met werken. In het geval van stroomuitval is het beter om u van tevoren zorgen te maken over een ononderbroken stroomvoorziening.
———-
3. De sensoren die u opgeeft, worden voor andere doeleinden gebruikt. Aanvankelijk waren ze niet bedoeld voor afvoeren.
Daarnaast raad ik u aan om vertrouwd te raken met dit artikel op onze website.