Waar vind ik de richtlijnen voor de installatie van coaxiale schoorstenen?

Michael
2
het antwoord
233
van bekijken

Hallo. Er wordt mij aangeboden om een ​​coaxiale schoorsteen (horizontaal) te plaatsen voor een gasketel (1e verdieping van een huis met twee verdiepingen en een zolder). Volgens de normen (SP) heb je voor een schoorsteen 500 mm boven het dak nodig, nergens in de normen heb ik een uitzondering gevonden voor coaxiale schoorstenen.

Is er een document dat kan worden voorgelegd aan brandweerlieden en gaswerkers? Dank je wel

Bezoekers Reacties
  1. Vladimir

    Hallo.

    Met betrekking tot de exacte normen en SNiP - u moet zich wenden tot de specialisten die het project zullen opstellen, rekening houdend met alle bestaande regels. Bovendien kunnen dezelfde gaswerkers advies krijgen.

    Op SNiP kan ik een eenvoudig diagram geven voor een voorbeeld.

    Bijgevoegde foto's:
  2. Deskundige
    Evgenia Kravchenko
    Deskundige

    Goedemiddag Er is een normatief document voor coaxiale schoorstenen, hoewel het nog steeds drijft, wordt aanbevolen, maar het bestaat en bevindt zich in de joint venture, die u waarschijnlijk al meer dan eens hebt bestudeerd, maar besteedde geen aandacht aan de toepassingen.

    SP 42-101-2003 "Algemene bepalingen voor het ontwerp en de constructie van gasdistributiesystemen uit metalen en polyethyleen buizen" - hier is het, dit is een lastig document, we kijken naar bijlage "G".

    In paragraaf D.20 lezen we dat het terugtrekken van verbrandingsproducten door buitenmuren zonder een verticaal kanaal is toegestaan ​​als er een afgesloten verbrandingskamer is en een apparaat voor de gedwongen verwijdering van dit product in de atmosfeer.

    D.21 - hier wordt ons verteld dat het absoluut noodzakelijk is om de instructies te volgen voor het installeren van de gasverbruikende apparatuur van de onderneming die de constructie heeft vervaardigd (uiteraard met alle certificaten), maar let op! Voldoen aan de volgende verplichte normen:

    - 2,0 m vanaf het maaiveld;
    - 0,5 m horizontaal aan ramen, deuren en open ventilatieopeningen (roosters);
    - 0,5 m boven de bovenrand van ramen, deuren en ventilatieroosters;
    - 1,0 m verticaal ten opzichte van ramen bij het plaatsen van gaten eronder.

    De aangegeven afstanden gelden niet voor raamopeningen gevuld met glasblokken. Plaatsing van kanaalopeningen op de gevel van gebouwen onder het ventilatierooster is niet toegestaan. De kleinste afstand tussen de twee kanaalopeningen op de gevel van het gebouw moet minimaal 1,0 m horizontaal en 2,0 m verticaal worden genomen.Bij het plaatsen van het rookkanaal onder een luifel, balkons en kroonlijsten van het dak van gebouwen, moet het kanaal de cirkel overschrijden die wordt beschreven door de straal R (figuur D.2).