Geen drukstijgingen - ontlastklep schakelt uit

Vladimir
1
het antwoord
99
weergaven

Hallo. Ik heb een aan de muur gemonteerde dubbele ketel Immergaz. Nu is de druk 0,5. Wanneer ik probeer om water toe te voegen, ergens na 5-10 seconden nadat het water het systeem is binnengekomen (karakteristiek geruis), werkt de overdrukklep ... en daarom kan ik de druk niet verhogen. Hoe te zijn

Bezoekers Reacties
  1. Deskundige
    Amir Gumarov
    Deskundige

    Hallo. Allereerst moet u de veiligheidsdrukschakelaar in uw ketel controleren. Op het diagram dat ik bijvoeg, bevindt het zich op nummer 13. Controleer ook de werking van de installatiedrukschakelaar, nr. 17 in het circuit.

    Als tijdens de verificatie van deze twee relais geen storingen worden gedetecteerd, zit het probleem in de klep zelf, die water afvoert. Het is mogelijk dat het kapot is gegaan en daarom niet correct reageert op de toename van de druk in het systeem, waardoor het valt, aangezien het ten onrechte buitensporig is. Maar hoogstwaarschijnlijk ligt de oorzaak van het probleem in een van de relais, nr. 13 of nr. 17 in het circuit.

    Bijgevoegde foto's:
Voeg een opmerking toe

Zwembaden

Pompen

Verwarmend