Hvordan forbedre luftkvaliteten i barnehager og skoler?
Velkommen! Jeg vil forbedre klimaet i vanlige barnehager og skoler. Klassene er fulle, d.v.s. antall mennesker er over normen.
Er det bedre å installere en forsyningsventil for vinduer på alle vinduer eller installere en kassettventilasjonsinnretning tak eller vegg? Hvilket er bedre? Hva er fordeler og ulemper med disse løsningene?
Takk skal du ha!
Besøkendes kommentarer
Legg til en kommentar
God ettermiddag, Enkhtuvshin. Til å begynne med må du forstå hvor overfylt.
Beregninger gjøres i samsvar med instruksjonene SanPiN og SNiP 31-06-2009. Det er beregnet etter en enkel formel - i henhold til kravene skal luftutvekslingen for en student ikke være lavere enn 16 m3 / time. dvs. 30 elever x 16 m3 / time = 480 m3 / time pluss en lærer må legges til.
Avhengig av belastning per voksen:
- minimum 25 m3 / time;
- gjennomsnittlig 45 m3 / time.
Vi fortsetter fra minimum 480 m3 / time + 25 m3 / time = 505 m3 / time.
Nå må vi beregne kuben på klassen. På gamle sovjetbygde skoler er klassearealet veldig forskjellig, det kan være fra 38 m2 til 65 m2. Vi vil gå videre fra at arealet til en klasse er 50 m2, og takhøyden er 3,3 meter. Volumet er 50 * 3,3 = 165 m3.
Vi beregner den nødvendige luftutvekslingskursen per time 505 m3 / time: 165 m3 = 3. Det vil si at tre ganger luftutskifting skal skje i løpet av en time.
—————
Hva kan gjøres:
1. Installer en forsyningsventil for vinduer på alle vinduer. For klarhet, se fig. 1. Under ideelle forhold erstatter en vindusforsyningsventil 40 m3 / t. Anta at i en klasse er det tre vinduer og alle tre vinduer med vinger. 3 vinger * 40 m3 / time = 120 m3 / time. Og vi trenger 505 m3 / time. Dette alternativet er ikke egnet for betingede kildedata.
2. Monter kassettventilasjonsenhetens tak eller vegg. I direkte forstand er kassettventilasjonsanordningen et filter som er installert på en eksisterende forsynings- eller eksosventilasjonskanal. Figur 2 er tydelig avbildet for forståelse. Det virker som om jeg mener forsynings- og eksosanlegget, noen ganger kalt en recuperator. I dette tilfellet er det bare å velge den nødvendige kraften. Det er en rekke modifikasjoner: fra enklere til multifunksjonelle. En av de enkleste i fig. 3.
Selv i de mest budsjettmodellene kommer luften inn i rommet varmet opp.Når du kjøper, må du ta hensyn til omfanget av driftstemperaturer, med fokus på klimaet i ditt område. Det er viktig å ta hensyn til minste driftstemperatur. Installasjonen tar ikke mer enn en time og forårsaker minimale skader på reparasjonen. Prisene starter på 12 000 rubler.
Som et resultat. For økonomisk gjennomførbarhet er det nødvendig å beregne for hvert rom ved å følge eksemplet ovenfor. Basert på innhentede data er det fullt mulig å installere en forsyningsventil, som vil være det billigste alternativet. Hvis du trenger å installere en recuperator, vil du tydelig forstå den nødvendige kraften og justere nødvendig budsjett riktig.
I tillegg anbefaler jeg deg å lese artiklene på nettstedet vårt om tvangs- og eksosanlegg og resirkulasjonsventilasjon.
Lykke til.
God ettermiddag, Enkhtuvshin. Jeg vil supplere Alexey sitt svar med gode nyheter - i dag er segmentet med lavytelsesventilatorer utvidet av industrielle og semiindustrielle gjenvinnere. For eksempel gir "PRANA-200C" en timeforsyning / eksos som tilsvarer 235/220 kubikkmeter luft (egenskapene er gitt på skjermdumpen). Prisen på en slik utvinning er 39 000.
Prosjektutviklerne vil trolig designe tradisjonell ventilasjon med himling i tak som dekker de galvaniserte luftekanalene. Derfor vil jeg advare deg - det er tekstilgjennomtrengelige luftkanaler som ikke skaper trekkeffekt - de gir ut frisk luft i hele lengden (vedlagt skjermdump). Hvis du bruker dem, er det ikke nødvendig med et undertak som reduserer volumet i rommet.