Hva er normene for å installere luftvarmere for et luftinstallasjon?
God dag! I produksjonsrommet i ventilasjonskammeret ble det installert en lufttilførselsenhet med elektriske ovner. Entreprenører kom med en merknad om at en luftbehandlingsenhet med elektriske luftvarmere ikke kan installeres i det hele tatt, bare vannbaserte. Si meg, vær snill, er det slike normer? Trengende presset!
Besøkendes kommentarer
Legg til en kommentar
God kveld Lite informasjon om emnet ditt. Jeg fant ikke et eneste forskriftsdokument som forbyr direkte installasjon av elektriske ovner, men det er mange handlinger som regulerer installasjonen av elektriske apparater i spesielle rom. Det vil si at vi ikke bare kan ta og plassere den elektriske oppvarmingsenheten hvor vi vil og slik vi vil. Mest sannsynlig er det grunnen til at “entreprenørene” dine pakker opp ideen din.
For et eksempel henviser vi til SP 31-110-2003 DESIGN OG INSTALLASJON AV ELEKTRISKE INSTALLASJONER AV BOLIG- OG OFFENTLIGE BYGNINGER:
15.2 Følgende typer varmeenheter er tillatt for stasjonære elektriske varmesystemer for bygninger: lavtemperatur tørke- og oljeradiatorer, distribuerte varmeenheter, elektriske vifteovner, lagring av elektriske ovner, varmekabler, bygningskonstruksjonselementer med innebygde lavtemperaturvarmeelementer og elektriske varmtvannsberedere. Varmeapparatene må ha et sertifikat om samsvar og brannsikkerhet. ”
Det vil si at hvis du har slike sertifikater, som du ser, har du rett til å installere. Men rent teoretisk. Vi vet ikke hvordan du har det i produksjonen, men det er visse nyanser av installasjonen.
La oss se på joint venture:
“15.8 Varmeapparater skal være plassert på ikke-brennbare bygningskonstruksjoner. Tillatt plassering av varmeovner på brennbare bygningskonstruksjoner forutsatt at et lag med ikke-brennbart varmeisolerende materiale er installert mellom varmeren og konstruksjonen. Varmeradiatorer skal være plassert hovedsakelig under vindusåpningene.
15.9 Varmeapparater som brukes i elektriske varmesystemer med en temperatur over 75 ° C, skal være inngjerdet med rister laget av ikke-brennbare materialer, eller andre designtiltak bør iverksettes for å forhindre berøring eller å få husholdningsartikler direkte på enheten.
15.10. Ved utforming av elektriske varmeforsyningssystemer skal størrelsene på varmeapparater, metoder for montering og festing av disse angis.
15.11 Temperaturen på den ytre overflaten til elementene i det elektriske varmeforsyningssystemet på det mest oppvarmede stedet under normal drift bør ikke overstige, ° C:
Varmeanlegg - 85.
Ledningsisolering - 65.
Varmeapparat - 90.
15.12 I rom i offentlige bygninger utstyrt med automatiske brannslukkingssystemer, er det nødvendig å sørge for automatisk avstengning av elektrisk varmeforsyning når brannslukningsanlegg utløses.
15.13 Avstanden fra elektriske varmeenheter til brennbare materialer G2-G4 skal være minst 0,3 m. ”
Og så videre, kan du enkelt finne dokumenter selv. Det er mange av dem - SNIPs, GOSTs, PB. Akkurat slik vil ikke entreprenøren være lunefull i alle fall. Men her gjetter vi på kaffegrutene, vet ikke hva slags rom du har der, hvilke størrelser, hva du produserer, hvilken design. Enten opplyse oss i kommentarene i detalj eller be entreprenøren om å dokumentere kravet ditt.
Lykke til