Problemet med omvendt trekk i leiligheten til et gammelt boligbygg

Michael
1
svaret
117
besøk

God dag Problemet med omvendt trekk i leiligheten. Areal 50 kvm meter. Blåser fra ventilasjonskanaler med lukkede vinduer. Når du åpner vinduet, normaliseres alt. Av gassutstyret i leiligheten - en søyle, komfyr, ovn varmedyse. Huset er gammelt med 8 leiligheter.

Hvordan kan du løse problemet med de laveste økonomiske kostnadene? Å installere forsyningsventiler på vinduene ga ikke noe resultat. Lavt luftinntak.

Det er upassende å installere en avbøyer på taket på grunn av tilstedeværelsen av et varmedyse. Husholdningsforsyning og eksosanlegg inspirerer ikke tillit, og semi-profesjonelle enheter er dyre, og de biter når det gjelder energiforbruk. Hvordan vil du løse dette problemet?

Besøkendes kommentarer
  1. ekspert
    Alexey Dedyulin
    ekspert

    Hvis installasjonen av forsyningsventilene ikke gir ønsket resultat, er det nødvendig å montere forsyningsventilasjonen med et spesielt elektrisk anlegg for å løse problemet. På den annen side har du bare luftinntak på vinduene, og de har lav gjennomstrømning.

    Først må du installere tilluftsventilene uten oppvarming i hvert av rommene.

Legg til en kommentar