Hallo Gjør deg klar til å installere ventilasjon.

Spesialisten foreslår bruk av 150. og 125. rør for eksosventilasjon. Vi bor sammen, barna kommer på en helg. Huset (tømmerhytta) er tømmerstokk, lite, med loft. 7,5 * 7 m, minus stokkens størrelse er 240 mm. Jeg tviler på bruken av 150-talls rør. Det er ingen beregning for luftveksling. I første etasje er det små rom: et soverom, et bad, en termokasse 1,3 * 1,3 m. Kjøkkenet er kombinert med stuen.

Hvordan beregne den nødvendige rørseksjonen? På forhånd takk.

Besøkendes kommentarer
  1. ekspert
    Alexey Dedyulin
    ekspert

    God ettermiddag, Olga.

    Ventilasjonsberegninger er basert på kubikkapasiteten til rommet. Du angav ikke høyden på taket og om loftet er en helårs boareal.

    Luftstrømmen påvirker også luftutvekslingen. I et privat hus overstiger sjelden den naturlige hastigheten i ventilasjonskanalen 2 m3 / time, 1 m3 / time blir tatt som standard. Basert på disse dataene, et rør med en diameter på 125 mm. i stand til å gi en maksimal luftutveksling på 44,2 m3 / t. Ventilasjonsrøret er på sin side 160 mm. i stand til å gi en maksimal luftutveksling på 72,3 m3 / t. Totalt vil den totale luftutvekslingen under ideelle forhold være 116,5 m3 / t.

    SNiP 41-01-2003 uttaler at 30 m3 / time bør byttes ut per person. Du bor sammen med mannen din, dette er 60 m3 / time. Under ideelle forhold forekommer en strømningshastighet på 1 m3 / t 116,5 m3 / h. Naturligvis, med en reduksjon i hastighet, vil volumet av erstattet luft falle.

    Barn kommer til helgen, som jeg forstår, mer enn én person. Dette tilføres minst 60 m3 / time. Det vil si at det i helgen er nødvendig å bytte ut 120 m3 / time luft med ren luft.

    For enkelhets skyld kan du se tabell 1. Gjennomstrømningen for alle rørdiametre med forskjellige luftstrømmer er tydelig vist. I tabellen er det to standardstørrelser med ventilasjonsgalvaniserte rør og veggtykkelse avhengig av diameter.

    Spesialisten foreslo etter min mening det ideelle alternativet for akkurat din sak. Feilberegninger er laget av meg overfladisk. Årsaken er angitt i begynnelsen av svaret.

    Jeg anbefaler deg å sette deg inn i tillegg denne artikkelen på vår hjemmeside.