Må jeg i tillegg lage en ventilasjonskanal når gass blir sendt til rekkehuset?

Natalia
1
svaret
196
besøk

God ettermiddag Jeg bruker bensin i et rekkehus. Kjelen står i gangen, der det er et stort vindu 2 x 2 m. + Vindu 0,7 x 1,5 m. Det er et koaksialt rør. Må jeg lage en annen ventilasjonskanal? Takk

Besøkendes kommentarer
  1. ekspert
    Alexey Dedyulin
    ekspert

    Hallo For koaksiale skorsteiner har vi veldig få uklare punkter i SNiPs, PPB og SP, men det spiller faktisk ingen rolle hvilken type skorstein du har der, kravene er de samme for utforming av fyrrom.

    Den koaksiale skorsteinen har selvfølgelig en egen kanal for tilførselsventilasjonen, men dette plasserer den ikke som utstyr som vellykket erstatter de nødvendige ventilasjonsparametrene.

    Prosjektet uten ventilasjon er pakket inn for deg, da vi henvender oss til forskriftsdokumentet - SP 60.13330.2012 Varme, ventilasjon og klimaanlegg. Oppdatert utgave av SNiP 41-01-2003, punkt 6.6 Individuelle varmeforsyningssystemer.

    Vi trenger punkt 6.5.8 og 6.6.4, som indikerer at det i rom der gassutstyr er installert, skal være mekanisk eksosventilasjon og naturlig eller mekanisk ventilasjon. Og dette betyr overhode ikke at det vil være nok ventilasjon fra koaksil, vi leser 6.6.4, hvor det er skrevet at det er nødvendig å tilby et eksternt lufttilførselssystem for brennende drivstoff og generell ventilasjon.

    Generelt er det rart at du stiller dette spørsmålet. Designe et varmeforsyningssystem i henhold til TU utføres av spesialister som absolutt vil gi deg råd om hvordan du gjør alt riktig. Tviler ikke på kompetansen til mestere, de vil ikke gi deg dårlig råd hvis organisasjonen er bekreftet.

    Nesten alle reglene for gassdistribusjonssystemer om forbrukerens sikkerhet er rimelige og berettigede i alle fall.