Który wyłącznik automatyczny zainstalować? ABB B16 C czy ABB B 20 C?

Alexander
1
odpowiedź
1066
widoki

Cześć Problem polega na tym, że w nowym budynku z panelu elektrycznego w podłodze kładziony jest przewód 3x4 dla kuchenki elektrycznej 220 V. Jest jedno gniazdo. Planowane jest podłączenie obniżającego autotransformator Shtil AT 220 / 100-1.0-50, a następnie będzie wzmacniacz 100-180 W + gramofon 50 W.

Pytanie brzmi, który wyłącznik instalować? W tej chwili zauważyłem ABB B16 C i ABB B 20 C. Z góry dziękuję.

Komentarze odwiedzających
  1. Ekspert
    Wasilij Borutsky
    Ekspert

    Dzień dobry, Alexander.

    Oczywiście lepiej zadać pytanie, aby narysować schemat - obraz graficzny wyklucza interpretację.

    Zrozumiałem z twojego pytania: drut został wysłany z ekranu o napięciu 220 woltów do gniazdka. Kuchenka elektryczna i autotransformator są połączone z gniazdem za pomocą podwójnego trójnika. Maszyna chroniąca autotransformator jest instalowana przed autotransformatorem, to znaczy za tee / double.

    W celu dalszego rozszyfrowania nazwy autotransformatora - AT-220-100-1-50:
    - AT - zrozumiałe;
    - 220 woltów - napięcie pierwotne;
    - 100 woltów - wtórne;
    - 1 kVA - moc znamionowa przekazywana przez transformator;
    - 50 herców - częstotliwość prądu przemiennego.

    Głównym parametrem przy wyborze wyłącznika jest moc transformatora 1 kVA. Z grubsza mówiąc, można założyć, że autotransformator może dostarczać energię elektryczną do 1-kilowatowego zestawu odbiorników energii.

    Prąd przepływający przez uzwojenie pierwotne określa się w następujący sposób: 1000 watów / 220 woltów = 4,5 A.

    Potrzebna jest zatem każda maszyna, która odcina prąd większy niż 4,5 A. Ocena „ABB B16 C” jest zbyt duża, dla „ABB B 20 C” jeszcze więcej. Każdy przełącznik o wartości 4A jest lepszy, na przykład „ABB S201M 1P 4A”.

    Jeśli jednak miałeś na myśli ochronę drutu „panelu elektrycznego - gniazdka”, odpowiednie byłyby również maszyny, którymi „opiekowałeś się”. Pozwól mi wyjaśnić: na przykład aluminiowy kabel AVVG 3 * 4, wyrzucony w powietrze, przechodzi przez 30 amperów. Rzucony w podłogę przegapi 20% mniej.