Który wyłącznik automatyczny zainstalować? ABB B16 C czy ABB B 20 C?
Cześć Problem polega na tym, że w nowym budynku z panelu elektrycznego w podłodze kładziony jest przewód 3x4 dla kuchenki elektrycznej 220 V. Jest jedno gniazdo. Planowane jest podłączenie obniżającego autotransformator Shtil AT 220 / 100-1.0-50, a następnie będzie wzmacniacz 100-180 W + gramofon 50 W.
Pytanie brzmi, który wyłącznik instalować? W tej chwili zauważyłem ABB B16 C i ABB B 20 C. Z góry dziękuję.
Komentarze odwiedzających
Dodaj komentarz
Dzień dobry, Alexander.
Oczywiście lepiej zadać pytanie, aby narysować schemat - obraz graficzny wyklucza interpretację.
Zrozumiałem z twojego pytania: drut został wysłany z ekranu o napięciu 220 woltów do gniazdka. Kuchenka elektryczna i autotransformator są połączone z gniazdem za pomocą podwójnego trójnika. Maszyna chroniąca autotransformator jest instalowana przed autotransformatorem, to znaczy za tee / double.
W celu dalszego rozszyfrowania nazwy autotransformatora - AT-220-100-1-50:
- AT - zrozumiałe;
- 220 woltów - napięcie pierwotne;
- 100 woltów - wtórne;
- 1 kVA - moc znamionowa przekazywana przez transformator;
- 50 herców - częstotliwość prądu przemiennego.
Głównym parametrem przy wyborze wyłącznika jest moc transformatora 1 kVA. Z grubsza mówiąc, można założyć, że autotransformator może dostarczać energię elektryczną do 1-kilowatowego zestawu odbiorników energii.
Prąd przepływający przez uzwojenie pierwotne określa się w następujący sposób: 1000 watów / 220 woltów = 4,5 A.
Potrzebna jest zatem każda maszyna, która odcina prąd większy niż 4,5 A. Ocena „ABB B16 C” jest zbyt duża, dla „ABB B 20 C” jeszcze więcej. Każdy przełącznik o wartości 4A jest lepszy, na przykład „ABB S201M 1P 4A”.
Jeśli jednak miałeś na myśli ochronę drutu „panelu elektrycznego - gniazdka”, odpowiednie byłyby również maszyny, którymi „opiekowałeś się”. Pozwól mi wyjaśnić: na przykład aluminiowy kabel AVVG 3 * 4, wyrzucony w powietrze, przechodzi przez 30 amperów. Rzucony w podłogę przegapi 20% mniej.