Co zrobić, jeśli maszyna wybije się podczas pracy kotła?
Dzień dobry Kiedy kocioł pracował, automatyczna maszyna (32A) zaczęła się wybijać. Gdy woda ostygnie, włącz ją - działa. Po krótkiej pracy ponownie puka. W ostatnich dniach gaśnie natychmiast po włączeniu nawet przy absolutnie zimnej wodzie. Dlaczego tak Powiedz mi proszę Dziękuję
Komentarze odwiedzających
Dodaj komentarz
Dzień dobry, Alexander.
Po prostu niemożliwe jest jednoznaczne określenie przyczyny działania wyłącznika zgodnie z twoimi informacjami. Dlatego założę, że zasilanie twojego domu jest jednofazowe, a kocioł jest podłączony do osłony domu otwierającego, który ma maszynę otwierającą. Schemat jest dołączony po komentarzu.
Za pomocą maszyny o mocy 32A można podłączyć kocioł o mocy 7 kilowatów. Sprawdź moc swojego kotła w paszporcie. Jeśli jest blisko 7 kilowatów, wówczas pomocna może być wymiana urządzenia na przełącznik o dużym prądzie znamionowym - 40 amperów.
Aby upewnić się, że okablowanie do kotła, sam kocioł działa, możesz eksperymentować - podłącz kocioł, omijając wyłącznik 32-amperowy, po odłączeniu wyłącznika wejściowego. Po włączeniu spójrz na reakcję licznika - jeśli dysk zacznie szaleńczo „wirować”, oznacza to, że okablowanie do kotła lub samego kotła jest wadliwe.
Nawiasem mówiąc, jeśli dysk licznika jest nieco przyspieszony, a wyłącznik wejściowy utrzymuje się, możesz oszacować moc zużywaną przez łańcuch kotłów elektroenergetycznych (musisz obliczyć pobór mocy, na przykład w 5 minut. Mnożąc tę wartość przez 12, otrzymasz rzeczywistą moc kotła. Porównaj to z paszportem - może się okazać, że maszyny trochę brakuje).
Jednym z powodów może być awaria okablowania. Rzuć tymczasowe koszary z maszyny 32A do kotła - jeśli ta opcja nie spowoduje wyłączenia, obwinia się obwody elektryczne. Będę musiał go wymienić. Jeśli nadal puka, kocioł ponosi winę. Nie polecam samodzielnej naprawy.
Nawiasem mówiąc, maszyna 32A może być również słabym ogniwem - przed wszystkimi eksperymentami spróbuj zastąpić ją podobnym nowym.