Jakie wyposażenie ochronne umieścić na dolnej stronie transformatora?

Dmitry
1
odpowiedź
669
widoki

Dzień dobry Interesuje się zagadnieniem selektywnej pracy wyłączników i bezpieczników 0,4 i 10kV. Jest STP 10 / 0,4 kV, po wysokiej stronie którego zainstalowany jest PRVT-10.

Konsument nie wie, co jest zainstalowane (automatyczne lub bezpiecznikowe), ale znane są prądy znamionowe. Jakie wyposażenie ochronne (automatyczne lub bezpiecznikowe) lepiej jest położyć na dolnej stronie transformatora? A jak wybrać odpowiednią maszynę? Wymyśliłem, jak wybrać bezpiecznik.

Komentarze odwiedzających
  1. Ekspert
    Wasilij Borutsky
    Ekspert

    Dzień dobry, Dmitry. Wyłączniki, bezpieczniki zainstalowane natychmiast po wyjściu niskiego napięcia transformatora odcięły zwarcie na szynach zbiorczych - ratują transformator. Wyłączniki, bezpieczniki zainstalowane na wyjściach zasilających, rozłączają te połączenia, gdy są przeciążone lub „oszczędzają” wyposażenie podstacji w przypadku zwarcia na przewodach wychodzących.

    Wybierając automaty, bezpieczniki do połączeń wychodzących, nie należy zwracać uwagi na skład odbiorców energii. Tutaj głównym czynnikiem jest prąd znamionowy wychodzącego kabla dostarczającego energię elektryczną do odbiorcy. Kierując się prądem znamionowym kabla, linią napowietrzną, wybierz maszynę, bezpiecznik o najbliższej górnej wartości znamionowej. Powiedzmy, że kabel In ma 500 amperów, podnieś maszynę o najbliższym prądzie znamionowym.

    Jeśli połączenie zasila pojedyncze odbiorniki wysokiego napięcia - na przykład pompę, która wybiera 70% wartości znamionowej kabla, należy wziąć pod uwagę dopuszczalne przeciążenia. Ocena maszyny będzie musiała zostać zwiększona. Tutaj problem rozwiązuje się za pomocą obliczeń. Podobnie z bezpiecznikiem.

    Radzę preferować wyłączniki. Gwarantują najlepszą selektywność - maszyna 8A zawsze będzie działać szybciej niż maszyna 6A. Bezpieczniki są trudniejsze: muszą przeskoczyć o krok. Oznacza to, że wkładka 31A pali się szybciej niż wkładka 50A, a wkładka o wartości pośredniej 40A może wyprzedzić 31A.