Jakie wejście RCD można ustawić na obciążenie 11 kW?
Witam Powiedz mi, który wyłącznik RCD można wprowadzić do prywatnego domu o powierzchni 98 m2, który zużywa 11 kW?
Komentarze odwiedzających
Dodaj komentarz
Witam Powiedz mi, który wyłącznik RCD można wprowadzić do prywatnego domu o powierzchni 98 m2, który zużywa 11 kW?
Dzień dobry, Max.
Najprawdopodobniej twój dom ma wejście jednofazowe. Aby wybrać RCD według prądu, który urządzenie może pominąć, musisz przekonwertować 11 kilowatów na amper. Nie podajesz składu odbiorców energii, więc możesz polegać na średniej wartości cos φ dla domków, wynoszącej 0,9.
Wtedy prąd będzie równy - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0,9) = 56 amperów.
Zazwyczaj wstępny wyłącznik różnicowoprądowy jest zabezpieczeniem przeciwpożarowym, tzn. Ma ustawienie ochrony 100 lub 300 miliamperów. Dla ciebie najlepszą opcją jest RCD dla 100 miliamperów z prądem znamionowym 63 amperów. Poprzedni „rozmiar” wynosi 100 mA / 40 A, a następny to 100 mA / 100 amperów.