Seletividade trifásica de curto-circuito

Marat
1
a resposta
90
visualizações

Em um circuito trifásico, existem 4 disjuntores trifásicos instalados, o mais próximo da carga (carga de 9 kW, ativada por meio de um contator) é um disjuntor de 25 A, 25 A após, 40 A atrás dele e uma entrada 50 A. Como posso tornar esse circuito seletivo durante um curto-circuito? Agora em suma todas as máquinas estão desligadas, o que cria inconvenientes. Obrigada

Comentários dos visitantes
  1. Especialista
    Vasily Borutsky
    Especialista

    Boa tarde, Marat. O circuito da fonte de alimentação contém um número excessivo de máquinas e é contrário aos princípios básicos da fonte de alimentação.

    Deixe-me explicar: digamos que o primeiro, 50 amperes, esteja localizado em uma subestação, o segundo 40 amperes é uma introdução ao quadro de distribuição da oficina. Então, dois amperes de 25 amperes vão seqüencialmente - por quê? Os circuitos de fonte de alimentação das subestações sempre fornecem alimentação em loop dos pontos de distribuição da oficina ou instalação de um ponto de distribuição básico, a partir do qual outros comutadores são alimentados através de linhas radiais.

    A próxima pergunta é onde ocorrem curtos-circuitos, em que parte do circuito? Sem especificidade, a resposta será pior do que a adivinhação nos grãos de café.

    Você precisa atualizar o circuito da fonte de alimentação, recontar as correntes K.Z. nas seções do circuito, verifique a seleção correta das configurações das máquinas.

    Como opção para resolver o problema - a instalação de fusíveis, por exemplo, em vez de uma máquina automática de 50 A.

Adicionar um comentário