Como calcular o tamanho de um duto de ventilação retangular para 150 tubos?
Boa tarde Diga-me, por favor, se meu projeto possui um duto de ventilação com um diâmetro de 150 mm, então que tamanho posso instalar um duto de ventilação retangular? Encontrou 204 * 60 com a transição para o tubo 150. Mas é adequado para substituir 150 tubos? Obrigada
Comentários dos visitantes
Adicionar um comentário
Olá. Ao calcular, deve-se proceder a partir do diâmetro equivalente, ou seja, O diâmetro do duto com uma seção transversal na forma de um círculo, onde a perda de atrito é igual ao valor correspondente no duto da seção transversal retangular com o mesmo comprimento.
O diâmetro equivalente para uma seção retangular é calculado da seguinte forma: De = 1,30 x ((204 x 60) 0,625) / (204 + 60) 0,25) = 150, onde De é o diâmetro equivalente em mm.
Isso significa que o duto redondo tem uma área seccional menor que o parâmetro correspondente do duto, com uma seção na forma de um retângulo com diâmetro equivalente. Dado que as áreas de seção transversal - redondas e retangulares são iguais, o perímetro da seção retangular deve ser maior que a circunferência:
1. O valor do perímetro: 204 x 2 + 60 x 2 = 528 mm;
2. Circunferência: 2 x π x R = 2 x 3,14 x 75 = 471 mm.
Como você pode ver, a condição não é atendida, portanto, o duto 204 x 60 não pode substituir um tubo com um diâmetro de 150.
Talvez você seja útil este artigoonde você encontrará fórmulas e exemplos de cálculos.
Se o diâmetro equivalente for conhecido, você poderá encontrar, sem qualquer cálculo, os lados do duto retangular de acordo com a tabela anexada abaixo.