Ce întreruptor să instalați? ABB B16 C sau ABB B 20 C?
Buna ziua! Problema este aceasta: într-o clădire nouă din panoul electric, în podea este așezat un fir 3x4 pentru o sobă electrică de 220 V. Există o singură priză. Este planificat conectarea autotransformatorului Shtil AT 220 / 100-1.0-50, apoi va exista un amplificator de 100-180 W + un platan de turnare de 50 W.
Întrebarea este ce întrerupător trebuie să instalați? Momentan, am observat ABB B16 C și ABB B 20 C. Mulțumesc anticipat.
Comentarii vizitatorilor
Adaugă un comentariu
Bună după-amiaza, Alexandru.
Desigur, este mai bine să puneți o întrebare pentru a desena o diagramă - o imagine grafică exclude interpretarea.
Am înțeles din întrebarea dvs.: un fir a fost trimis de la un scut de 220 de volți la o priză. O sobă electrică și un autotransformator sunt conectate la ieșire printr-un dublu / tee. Mașina care protejează autotransformatorul este instalată în fața autotransformatorului, adică după tee / double.
Pentru a descifra în continuare numele autotransformatorului - AT-220-100-1-50:
- AT - de înțeles;
- 220 volți - tensiune primară;
- 100 volți - secundar;
- putere de 1 kVA, transmisă de transformator;
- 50 hertz - frecvență AC.
Principalul parametru pentru dvs. atunci când alegeți un întreruptor este puterea transformatorului de 1 kVA. Aproximativ vorbind, puteți presupune că un autotransformator poate furniza energie electrică unui set de receptoare de 1 kilowatt.
Curentul care curge prin înfășurarea primară este determinat după cum urmează: 1000 wați / 220 volți = 4,5 A.
Astfel, aveți nevoie de orice mașină care taie curentul mai mare de 4,5 A. Evaluarea „ABB B16 C” este prea mare, pentru „ABB B 20 C” și mai mult. Orice comutator cu 4A este mai bun, de exemplu, "ABB S201M 1P 4A".
Dacă, totuși, ai însemna protecția „panoului electric de ieșire” a firului, atunci mașinile pe care le-ai „grijă” ar fi, de asemenea, adecvate. Permiteți-mi să explic: de exemplu, un cablu de aluminiu AVVG 3 * 4, aruncat prin aer trece 30 de amperi. Aruncat în podea va lipsi cu 20% mai puțin.