Ce echipament de protecție să puneți pe partea inferioară a transformatorului?

Dmitry
1
raspunsul
669
vizite

Bună după-amiază Interesat în problema funcționării selective a întrerupătorilor și a siguranțelor 0,4 și 10kV. Există un STP de 10 / 0,4 kV, pe partea înaltă a căruia este instalat un PRVT-10.

Consumatorul nu știe ce este instalat (automat sau siguranță), dar sunt cunoscuți curenții nominali. Ce echipament de protecție (automat sau siguranță) este mai bine să puneți partea inferioară a transformatorului? Și cum să alegi mașina potrivită? Mi-am dat seama cum să aleg o siguranță.

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Vasily Borutsky
    expert

    Bună după-amiaza, Dmitry. Întrerupătoarele, siguranțele instalate imediat după ieșirea de joasă tensiune a transformatorului au întrerupt scurtcircuitul de pe barele de bare - acestea economisesc transformatorul. Întrerupătoarele, siguranțele instalate pe alimentatoarele de ieșire, deconectează aceste conexiuni atunci când sunt supraîncărcate sau „salvează” echipamentul de stație în cazul unui scurtcircuit pe cablurile de ieșire.

    Atunci când alegeți mașini automate, siguranțe pentru conexiunile de ieșire, nu trebuie să acordați atenție compoziției consumatorilor de energie electrică. Aici, factorul principal este curentul nominal al cablului care furnizează energie electrică consumatorului. Ghidat de curentul nominal al cablului, linia aeriană, alegeți mașina, siguranța celui mai apropiat nivel superior. Să spunem că cablul este de 500 de amperi, ridicați mașina cu cel mai apropiat curent nominal.

    Dacă conexiunea alimentează unii consumatori de energie de înaltă tensiune - de exemplu, o pompă care selectează 70% din valoarea cablului, luați în considerare supraîncărcările permise. Evaluarea mașinii va trebui să fie crescută. Aici problema este rezolvată prin calcul. În mod similar cu o siguranță.

    Vă sfătuiesc să dați preferință întreruptoarelor de circuit. Acestea garantează cea mai bună selectivitate - mașina 8A va funcționa întotdeauna mai repede decât mașina 6A. Siguranțele sunt mai grele: trebuie să sară peste un pas. Adică, inserția 31A va arde mai repede decât inserția 50A, iar o inserție cu o valoare intermediară de 40A poate ajunge înaintea 31A.