Selectivitate trifazată în scurtcircuit
Într-un circuit trifazat sunt instalate 4 întrerupătoare trifazate, cel mai apropiat de sarcină (sarcină de 9 kW, pornit printr-un contactor) este un întreruptor de 25 A, 25 A după acesta, 40 A în spatele său și o intrare de 50 A. Cum pot face acest circuit selectiv în timpul unui scurtcircuit? Acum pe scurt toate mașinile sunt oprite, ceea ce creează inconveniente. Multumesc
Comentarii vizitatorilor
Adaugă un comentariu
Bună după-amiaza, Marat. Circuitul dvs. de alimentare conține un număr excesiv de mașini și este contrar principiilor de bază ale alimentării.
Permiteți-mi să explic: să spunem că primul, 50 de amperi, este situat într-o sub-stație, al doilea 40 de amperi este o introducere în tabloul de lucru al atelierului. Apoi, doi amperi de 25 de ani merg secvențial - de ce? Circuitele de alimentare de la stațiile de alimentare furnizează întotdeauna alimentarea în bucle a punctelor de distribuție ale atelierului sau instalarea unui punct de distribuție de bază, din care alte angrenaje sunt alimentate prin linii radiale.
Următoarea întrebare este unde se produc scurtcircuite, în ce parte a circuitului? Fără specificitate, răspunsul va fi mai rău decât divinarea pe motive de cafea.
Trebuie să actualizați circuitul de alimentare cu energie electrică, să contorizați curenții K.Z. pe secțiunile circuitului, verificați selecția corectă a setărilor mașinilor.
Ca o opțiune pentru a rezolva problema - instalarea siguranțelor, de exemplu, în loc de o mașină automată de 50 de amperi.