Ktorý istič nainštalovať? ABB B16 C alebo ABB B 20 C?
Dobrý deň! Problém je tento: v novej budove z elektrického panela je na podlahu položený drôt 3x4 pre elektrický sporák 220 V. Je tu jedna zásuvka. Plánuje sa pripojenie stupňového autotransformátora Shtil AT 220 / 100-1,0-50, potom bude k dispozícii zosilňovač 100 - 180 W + otočný stôl 50 W.
Otázka znie, ktorý istič sa má nainštalovať? Momentálne som si všimol ABB B16 C a ABB B 20 C. Vopred vám ďakujem.
Komentáre návštevníkov
Pridajte komentár
Dobré popoludnie, Alexander.
Samozrejme je lepšie položiť otázku na nakreslenie diagramu - grafický obrázok vylučuje interpretáciu.
Rozumel som vašej otázke: z 220 voltového štítu bol do zásuvky privedený drôt. Elektrický sporák a autotransformátor sú k zásuvke pripojené prostredníctvom dvojitého tee. Stroj chrániaci autotransformátor je nainštalovaný pred automatickým transformátorom, tj po odpalisku / dvojnásobku.
Pre ďalšie dešifrovanie názov autotransformátora - AT-220-100-1-50:
- AT - zrozumiteľné;
- 220 voltov - primárne napätie;
- 100 voltov - sekundárne;
- 1 kVA - menovitý výkon prenášaný transformátorom;
- 50 Hz - striedavá frekvencia.
Hlavným parametrom pri výbere ističa je výkon transformátora 1 kVA. Zhruba povedané, môžete predpokladať, že autotransformátor môže dodávať elektrinu do 1-kilowattovej sady prijímačov energie.
Prúd tečúci primárnym vinutím sa určuje takto: 1 000 W / 220 V = 4,5 A.
Preto potrebujete akýkoľvek stroj, ktorý preruší prúd väčší ako 4,5 A. Hodnotenie "ABB B16 C" je príliš veľké, pre "ABB B 20 C" ešte viac. Akýkoľvek prepínač s hodnotením 4A je lepší, napríklad „ABB S201M 1P 4A“.
Ak ste napriek tomu mysleli na ochranu vodiča „elektrický panel - vývod“, potom by boli vhodné aj stroje, o ktoré ste sa starali. Dovoľte mi vysvetliť: napríklad hliníkový kábel AVVG 3 * 4, vyhodený vzduchom, prechádza 30 ampér. Hozený do podlahy bude chýbať o 20% menej.