Dobré popoludnie Zaujíma sa o problematiku selektívnej činnosti ističov a poistiek 0,4 a 10 kV. Existuje 10 / 0,4 kV STP, na hornej strane ktorého je nainštalovaný PRVT-10.

Spotrebiteľ nevie, čo je nainštalované (automatické alebo poistkové), ale menovité prúdy sú známe. Ktoré ochranné zariadenia (automatické alebo poistky) je lepšie umiestniť na spodnú stranu transformátora? A ako zvoliť správny stroj? Prišiel som na to, ako zvoliť poistku.

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Vasily Borutsky
    expert

    Dobré popoludnie, Dmitry. Ističe, poistky inštalované ihneď po nízkonapäťovom výstupe transformátora prerušili skrat na prípojniciach - transformátor uloží. Ističe, poistky nainštalované na odchádzajúcich napájačoch, tieto pripojenia odpojia, keď sú preťažené, alebo „uložia“ zariadenie rozvodne v prípade skratu na výstupných kábloch.

    Pri výbere automatov, poistiek pre odchádzajúce pripojenia by ste nemali venovať pozornosť zloženiu odberateľov energie. Tu je hlavným faktorom menovitý prúd výstupného kábla dodávajúceho elektrinu spotrebiteľovi. Pri vedení menovitým prúdom kábla, nadzemným vedením, vyberte stroj, poistku najbližšej vyššej hodnoty. Povedzme, že kábel In je 500 ampérov, zdvihnite stroj s najbližším menovitým prúdom.

    Ak pripojenie napája jednotlivé vysokonapäťové spotrebiče - napríklad čerpadlo, ktoré si vyberá 70% nominálnej hodnoty kábla, zvážte prípustné preťaženie. Hodnotenie stroja sa bude musieť zvýšiť. Tu je problém vyriešený výpočtom. Podobne s poistkou.

    Odporúčam uprednostniť ističe. Zaručujú najlepšiu selektivitu - stroj 8A bude vždy pracovať rýchlejšie ako stroj 6A. Poistky sú tvrdšie: musia preskočiť o krok. To znamená, že vložka 31A bude horieť rýchlejšie ako vložka 50A a vložka so strednou hodnotou 40A sa môže dostať pred 31A.

bazény

čerpadlá

otepľovanie