Ahoj! Aký typ RCD (difavtomat) je potrebné vziať do skupiny vývodov a do samostatných vedení pre elektrické spotrebiče - AC alebo A? Vopred ďakujem!

Komentáre návštevníkov
  1. odborník
    Vasily Borutsky
    odborník

    Dobré popoludnie, Ruslane.

    Spoločnosť PUE odporúča nainštalovať disk RCD pre skupinové linky dodávajúce zásuvky, ktoré sú určené na pripojenie prenosných spotrebiteľov energie. Prenosné PUE zvažuje zariadenia, ktoré má užívateľ počas prevádzky držané: elektrické vŕtačky, žiarovky, iné ručné elektrické náradie. RCD chrániaci osobu pracujúcu s prenosným prijímačom energie odpojí vedenie, ak je izolácia náradia poškodená alebo znížená.

    Pravdepodobne pod skupinou zásuviek máte na mysli všetky zásuvky, ktoré sa používajú na pripojenie chladničky, klimatizácie, mikrovlnnej rúry a iného stacionárneho zariadenia. Ochrana RCD vyžaduje premyslený prístup. Niektoré ochranné zariadenia nainštalované vo vstupnom tieni chránia všetky zariadenia pred prepätím. Iní, inštalovaní na „potenciálne nebezpečných odchádzajúcich vedeniach“, si môžu „všimnúť“ oslabenú alebo rozbitú izoláciu, ktorá hrozí požiarom, „cítiť“, že sa osoba dostala pod stres.

    RCD typu „A“, ako PUE píše, monitoruje a reaguje na škody, ktoré spôsobujú vlniace sa prúdy striedavého alebo iného charakteru. RCD typu "AC", odpojte iba striedavé prúdy spôsobené únikom v dôsledku poškodenej izolácie.

    Ak potrebujete „okamžite“ zistiť nezvyčajné aktuálne vlnky generované napríklad práčkou, vložte „A“. Zvlnené prúdy ovplyvňujú aj niektoré diméry, televízory a počítače.

    Konečný záver je tento: vyberte si RCD a rozhodnite sa, z čoho by sa malo zachrániť. Stále môžete čítať tento článok, Poznamenávam, že štruktúrovanie schémy napájania chaty alebo bytu uľahčuje výber ochranných zariadení.

bazény

lodičky

otepľovanie