Aký vstup RCD je možné priložiť na záťaž 11 kW?

Max
1
odpoveď
142
prezerania

Vitajte! Povedzte mi, na ktoré RCD sa dá vstúpiť v súkromnom dome s plochou 98 m2, ktorý spotrebuje 11 kW?

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Vasily Borutsky
    expert

    Dobré popoludnie, Max.

    Váš dom má pravdepodobne jednofázový vstup. Ak chcete vybrať prúd RCD podľa prúdu, ktorý zariadenie môže preskočiť, musíte previesť 11 kilowattov na ampéry. Neukladáte zloženie odberateľov energie, takže sa môžete spoľahnúť na priemernú hodnotu cos φ pre chaty rovnú 0,9.

    Potom sa prúd bude rovnať - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0,9) = 56 ampérov.

    Úvodný RCD je zvyčajne protipožiarna ochrana, to znamená, že má ochranné nastavenie 100 alebo 300 miliampérov. Najlepšie je pre vás RCD pre 100 miliampérov s menovitým prúdom 63 ampérov. Predchádzajúca „veľkosť“ je 100 mA / 40 A a ďalšia je 100 mA / 100 ampérov.

    Yandex.Market rozdáva najlacnejšie (2350 rubľov) talianskeho UZO "ABB FH202". Zadaním dotazu „jednofázová jednofázová 100 miliampérov 63 ampérov“ získate ďalšie možnosti.

bazény

čerpadlá

otepľovanie