Hur kan man förbättra luftkvaliteten i förskolor och skolor?
Välkommen! Jag vill förbättra klimatet i vanliga dagisar och skolor. Klasserna är fulla, dvs. antalet människor är över normen.
Är det bättre att installera en tillförselventil för fönster på alla fönster eller installera en kassettventilationsenhet tak eller vägg? Vilket är bättre? Vilka är fördelarna och nackdelarna med dessa lösningar?
Tack!
Besökarkommentarer
Lägg till en kommentar
God eftermiddag, Enkhtuvshin. Till att börja med måste du förstå hur trångt.
Beräkningar görs i enlighet med anvisningarna SanPiN och SNiP 31-06-2009. Det beräknas enligt en enkel formel - enligt kraven bör luftutbytet för en student inte vara lägre än 16 m3 / timme. dvs 30 elever x 16 m3 / timme = 480 m3 / timme plus en lärare måste läggas till.
Beroende på belastning per vuxen:
- minst 25 m3 / timme;
- genomsnitt 45 m3 / timme.
Vi fortsätter från minst 480 m3 / timme + 25 m3 / timme = 505 m3 / timme.
Nu måste vi beräkna klassens kubatur. I gamla sovjetbyggda skolor är klassområdet mycket annorlunda, det kan vara från 38 till 65 m2. Vi kommer att fortsätta med det faktum att ytan i en klass är 50 m2 och takhöjden är 3,3 meter. Volymen är 50 * 3,3 = 165 m3.
Vi beräknar den nödvändiga hastigheten för luftutbyte per timme 505 m3 / timme: 165 m3 = 3. Det vill säga, tre gånger luftförskjutning ska ske inom en timme.
—————
Vad kan göras:
1. Installera en matningsventil för fönster på alla fönster. För tydlighet se fig. 1. Under ideala förhållanden ersätter en fönsterförsörjningsventil 40 m3 / h. Anta att i en klass finns det tre fönster och alla tre fönster med vingar. 3 vingar * 40 m3 / timme = 120 m3 / timme. Och vi behöver 505 m3 / timme. Det här alternativet är inte lämpligt för villkorade källdata.
2. Installera kassettventilationsenhetens tak eller vägg. I direkt mening är kassettventilationsanordningen ett filter som är installerat på en befintlig tillförsel- eller avgasventilationskanal. Figur 2 visas tydligt för att förstå. Det verkar för mig att jag menar försörjnings- och avgassystemet, ibland kallat en recuperator. I det här fallet väljer du bara modellen för önskad effekt. Det finns ett antal ändringar: från enklare till multifunktionella. En av de enklaste i fig. 3.
Även i de mest budgetmodellerna kommer luften in i rummet värms upp.När du köper ska du ta hänsyn till drifttemperaturen och fokusera på klimatet i ditt område. Det är viktigt att uppmärksamma den lägsta driftstemperaturen. Installationen tar högst en timme och orsakar minimal skada på reparationen. Priserna börjar på 12 000 rubel.
Som ett resultat. För ekonomisk genomförbarhet är det nödvändigt att beräkna för varje rum utifrån exemplet ovan. Baserat på erhållna data är det fullt möjligt att installera en matningsventil, vilket kommer att vara det billigaste alternativet. Om du behöver installera en recuperator förstår du tydligt den erforderliga kraften och justerar den nödvändiga budgeten korrekt.
Dessutom rekommenderar jag att du läser artiklarna på vår webbplats om tvångs- och avgasinstallationer och återcirkulationsventilation.
Lycka till.
God eftermiddag, Enkhtuvshin. Jag kommer att komplettera Alexeys svar med goda nyheter - idag har segmentet lågeffektiva ventilatorer utvidgats av industriella och halvindustriella återvinnare. Exempelvis tillhandahåller "PRANA-200C" ett inflöde / avgaser per timme lika med 235/220 kubikmeter luft (egenskaperna anges i skärmdumpen). Priset för en sådan återhämtare är ,00039 000.
Projektutvecklarna kommer förmodligen att utforma traditionell ventilation med upphängda tak som täcker de galvaniserade luftkanalerna. Därför vill jag varna dig - det finns textilgenomträngliga luftkanaler som inte skapar en drageffekt - de ger ut frisk luft längs hela längden (bifogad skärmdump). Om du applicerar dem krävs inte ett undertak som minskar rumets volym.