Hur ökar ventilationen i badrummet om det inte finns någon normal ventilationskanal?
Tillgänglig lägenhet i ett flervåningshus med separat badrum. MEN där utgången till husets ventilationsaxel bara är i toaletten, endast "utgångshålet" är gjord från badrummet i väggen som skiljer toaletten och badet.
Redan i många källor läste jag att en av åtgärderna för att bekämpa svamp i badrummet, förutom behandlingar) är att reglera ventilationen på enheten.
Fråga. Vad som kan förändras optimalt i denna situation - jag letar efter en enkel men effektiv lösning.
Jag hoppas verkligen på hjälp. Tack 🙂
Bifogade bilder:
Besökarkommentarer
Lägg till en kommentar
God eftermiddag, Natalya. Ganska vanligt.
Sett i termer av enkelhet och effektivitet:
1. Det är nödvändigt att öka hålet "villkorad ventilation" mellan badrummet och toaletten, vilket ökar den naturliga genomströmningen mellan de två rummen. Täck med en ventilationsgrill på båda sidor, så oroa dig inte om arbetaren inte gör det så smidigt. Storleken på alla under de sålda galler i ditt område.
2. Jag antar att öppningen av ventilationskanalen i toaletten är 100 * 150 mm. I detta fall måste den ökas till en storlek på någonstans runt 220 * 220 mm. och installera en tvångshöjd.
Varför är det nödvändigt att öka? En fläkt, med den erforderliga kraften, har ungefär de dimensioner som jag har angett. Liten storlek, respektive låg effekt, kommer inte att lösa problemet. Jag rekommenderar att du läser den här artikeln på vår webbplats, i den hittar du betyg för tysta fans för badrum.
God eftermiddag, Natalya.
Innan du uppgraderar ventilationen, titta på vilken dörr som är installerad i badrummet - den vanliga kommer att täta rummet och förhindra huven. Behöver en speciell dörr med ventilationsinsatser. En skärmdump av dörrarna som förklarar essensen i frågan bifogas.