God dag! I produktionsrummet i ventilationsrummet installerades en lufttillförsel med elektriska värmare. Entreprenörer gjorde en anmärkning om att en luftbehandlingsenhet med elektriska luftvärmare inte alls kan installeras, bara vattenbaserade. Säg mig snälla, finns det sådana normer? Brådskande behov!
Besökarkommentarer
Lägg till en kommentar
God kväll Lite information om ditt ämne. Jag hittade inte ett enda lagstiftningsdokument som förbjuder direktinstallation av elektriska värmare, men det finns många handlingar som reglerar installationen av elektriska apparater i specialrum. Det vill säga, vi kan inte bara ta och placera den elektriska värmeenheten var vi vill och hur vi vill. Det är troligtvis därför "dina entreprenörer" lägger ner din idé.
För ett exempel vänder vi oss till SP 31-110-2003 DESIGN OCH INSTALLATION AV ELEKTRISKA INSTALLATIONER AV BOLIGA OCH OFFENTLIGA BYGNINGAR:
15.2 Följande typer av värmeanordningar är tillåtna för stationära elektriska värmesystem för byggnader: lågtemperatur torra och oljeradiatorer, distribuerade värmeenheter, elektriska fläktvärmare, lagring av elektriska ugnar, värmekablar, byggkonstruktionselement med inbyggda låg temperatur värmeelement och elektriska vattenvärmare. Värmare måste ha ett intyg om överensstämmelse och brandsäkerhet. ”
Det vill säga, om du har sådana certifikat, som du ser, har du rätt att installera. Men rent teoretiskt. Vi vet inte hur du har det i produktionen, men det finns vissa nyanser av installationen.
Låt oss titta igen på joint venture:
”15.8 Värmeapparater ska vara belägna på icke-brännbara byggnadskonstruktioner. Tillåtet placering av värmare på brännbara byggkonstruktioner förutsatt att ett skikt av icke-brännbart värmeisolerande material är installerat mellan värmaren och strukturen. Uppvärmningsradiatorer bör placeras främst under fönsteröppningarna.
15.9 Uppvärmningsanordningar som används i elektriska värmesystem med en temperatur över 75 ° C bör inhäggas med gitter av icke-brännbart material, eller andra konstruktionsåtgärder bör vidtas för att förhindra beröring eller att hushållsartiklar kommer direkt på enheten.
15.10 Vid konstruktionen av elektriska värmeförsörjningssystem ska storleken på värmeapparater, metoder för installation och fästning anges.
15.11 Temperaturen på den yttre ytan på elementen i det elektriska värmeförsörjningssystemet på den mest uppvärmda platsen vid normal drift får inte överskrida, ° C:
Uppvärmningsenhet - 85.
Trådisolering - 65.
Vattenvärmare - 90.
15.12 I rum i offentliga byggnader utrustade med automatiska brandsläckningssystem är det nödvändigt att tillhandahålla automatisk avstängning av elektrisk värmeförsörjning när brandsläckningssystemen utlöses.
15.13 Avståndet från elektriska uppvärmningsanordningar till brännbara material G2-G4 ska vara minst 0,3 m. ”
Och så vidare kan du enkelt hitta dokument själv. Det finns många av dem - SNIPs, GOSTs, PB. Precis som det kommer entreprenören inte att vara lustig i alla fall. Men här gissar vi på kaffegrunden, vet inte vilket slags rum du har där, vilka storlekar, vad du producerar, vilken design. Antingen upplysa oss i kommentarerna i detalj eller be entreprenören att dokumentera ditt krav.