Varför ska det finnas exakt tre ventilationskanaler i köket?

Helena
1
svaret
119
besök

Välkommen! Snälla hjälp. I det nya privata huset är kök-matsalen 98 kubikmeter. Av gasapparater - turboladdad gasvattenberedare och gasspis. Vid utarbetandet av förgasningsprojektet rekommenderades att minst tre ventilationsledningar med en diameter på 150 mm tillverkades.

Fråga - varför måste du göra minst tre?

Besökarkommentarer
  1. experten
    Vasily Borutsky
    experten

    God eftermiddag, Elena. Det handlar inte om området i köket eller dess kubikkapacitet. Frågan är din säkerhet.

    Varje kanal har sitt eget syfte:

    1. Den första - för tvingad huva över kaminen.
    2. Den andra - under skorstenen för en varmvattenberedare.
    3. Den tredje är för naturlig ventilation.

    Varför? Detta beror på installationen av en gasvärmare i köket. Under drift avger den kolmonoxid - det farligaste för människor. Lämnar genom skorstenen från rummet, men kommer delvis in i rummet - och här kommer närvaron av naturlig ventilation att rädda liv. Dess huvudsakliga funktion för ditt fall är att rädda liv. Automation av kolmonoxidintag kan försenas. Särskilt när du lagar mat nära spis.

    Huvudfaren är att den är luktfri och för att förlora medvetandet räcker det att ta ett helt andetag. I allmänhet är detta inte en rekommendation, utan ett obligatoriskt krav för gasanläggningar. Om denna överträdelse upptäcks kommer värmaren att förseglas tills den tvingade huven tas bort ovanför kaminen eller ventilationskanalenheten med naturlig ventilation avlägsnas.