Vilka rör ska du välja för ventilation i ett timmerhus?

Olga
1
svaret
251
översyn

Hallå Gör dig redo att installera ventilation.

Specialisten föreslår användning av 150: e och 125: e rör för avgasventilation. Vi bor tillsammans, barnen kommer på en helg. Huset (timmerstugan) är timmer, litet, med vind. 7,5 * 7 m, minus stockens storlek 240 mm. Jag tvivlar på användningen av 150-talets rör. Det finns ingen beräkning för luftväxling. På bottenvåningen finns små rum: ett sovrum, ett badrum, en termisk låda 1,3 * 1,3 m. Köket är kombinerat med vardagsrummet.

Hur beräknar jag den nödvändiga rörsektionen? Tack i förväg.

Besökarkommentarer
  1. experten
    Alexey Dedyulin
    experten

    God eftermiddag, Olga.

    Ventilationsberäkningar baseras på kubikapaciteten i rummet. Du angav inte takets höjd och om vinden är ett bostadsområde året runt.

    Luftflödet påverkar också luftväxelkursen. I ett privat hus överstiger sällan den naturliga hastigheten i ventilationskanalen sällan 2 m3 / timme, 1 m3 / timme tas som standard. Baserat på dessa data, ett rör med en diameter på 125 mm. kan tillhandahålla ett maximalt luftutbyte på 44,2 m3 / h. Ventilationsröret är i sin tur 160 mm. kan tillhandahålla ett maximalt luftutbyte på 72,3 m3 / h. Totalt kommer den totala luftväxlingen under ideala förhållanden att vara 116,5 m3 / h.

    SNiP 41-01-2003 säger att 30 m3 / timme ska bytas ut per person. Du bor med din man, detta är 60 m3 / timme. Under ideala förhållanden inträffar en flödeshastighet på 1 m3 / h 116,5 m3 / h. Naturligtvis, med en minskning av hastigheten, kommer volymen på ersatt luft att falla.

    Barn kommer till helgen, som jag förstår, mer än en person. Detta läggs till minst 60 m3 / timme. Det är, i helgen är det nödvändigt att byta ut 120 m3 / timme luft med ren luft.

    För enkelhets skull kan du se tabell 1. Genomströmningen för alla rördiametrar med olika luftflöden visas tydligt. I tabellen finns två standardstorlekar för ventilationsgalvaniserade rör och väggtjocklek beroende på diameter.

    Specialisten föreslog enligt min mening det perfekta alternativet för just ditt fall. Felberäkningar görs av mig ytligt. Anledningen anges i början av svaret.

    Jag råder dig att också bekanta dig med den här artikeln på vår webbplats.

    Bifogade bilder:
Lägg till en kommentar

pooler

pumpar

uppvärmningen