การเลือกวงจรลัดวงจรสามเฟส
ในวงจรสามเฟสมีเบรกเกอร์วงจร 3 เฟส 4 ตัวติดตั้งใกล้กับโหลดมากที่สุด (โหลด 9 kW เปิดโดยใช้คอนแทค) คือ 25 เบรกเกอร์ 25 A หลังจากนั้น 40 A อยู่ข้างหลังมัน 40 A และอินพุต 50 A. ฉันจะเลือกวงจรนี้ได้อย่างไร ตอนนี้ที่สั้น เครื่องทั้งหมดถูกปิดซึ่งสร้างความไม่สะดวก ขอบคุณ
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
เพิ่มความคิดเห็น
สวัสดีตอนบ่ายมารัต วงจรแหล่งจ่ายไฟของคุณมีจำนวนเครื่องมากเกินไปและขัดกับหลักการพื้นฐานของแหล่งจ่ายไฟ
ให้ฉันอธิบาย: สมมุติว่าอันแรกคือ 50 แอมป์ตั้งอยู่ในสถานีย่อย 40 แอมป์ที่สองเป็นการแนะนำสวิตช์บอร์ดของเวิร์กช็อป จากนั้น 25 แอมแปร์สองตัวจึงเรียงตามลำดับ - ทำไม? วงจรพาวเวอร์ซัพพลายจากสถานีย่อยมักจะให้การจ่ายกำลังลูปของจุดแจกจ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการติดตั้งของจุดแจกจ่ายพื้นฐานซึ่งสวิตช์เกียร์อื่นจะป้อนผ่านสายเรเดียล
คำถามต่อไปคือตำแหน่งที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในส่วนใดของวงจร คำตอบจะเลวร้ายยิ่งกว่าการทำนายในกากกาแฟ
คุณจำเป็นต้องอัพเกรดวงจรแหล่งจ่ายไฟนับกระแสเคเค ในส่วนของวงจรตรวจสอบการเลือกการตั้งค่าของเครื่องที่ถูกต้อง
เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา - การติดตั้งฟิวส์เช่นแทนที่จะเป็นเครื่องอัตโนมัติ 50 แอมป์