บรรทัดฐานในการติดตั้งเครื่องทำความร้อนอากาศสำหรับช่องอากาศเข้าคืออะไร?
ขอให้เป็นวันที่ดี! ในห้องผลิตในห้องระบายอากาศมีการติดตั้งหน่วยจ่ายพร้อมเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า ผู้รับเหมาได้กล่าวว่าหน่วยจัดการอากาศพร้อมเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าไม่สามารถติดตั้งได้เลย บอกฉันทีว่ามีบรรทัดฐานเช่นนี้หรือไม่? ต้องการด่วน!
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
เพิ่มความคิดเห็น
สวัสดีตอนเย็น ข้อมูลเพียงเล็กน้อยในเรื่องของคุณ ฉันไม่พบเอกสารข้อบังคับเดียวที่ห้ามการติดตั้งเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าโดยตรง แต่มีการกระทำหลายอย่างที่ควบคุมการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพิเศษ นั่นคือเราไม่สามารถใช้และวางอุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้าได้ทุกที่ที่ต้องการและวิธีที่เราต้องการ เป็นไปได้มากว่านี่คือเหตุผลที่ "ผู้รับเหมา" ของคุณกำลังรวบรวมความคิดของคุณ
ตัวอย่างเช่นเราเปลี่ยนเป็น SP 31-110-2003 การออกแบบและการติดตั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารที่พักอาศัยและอาคารสาธารณะ:
“ 15.2 อุปกรณ์ทำความร้อนประเภทต่อไปนี้ได้รับอนุญาตสำหรับระบบทำความร้อนไฟฟ้าแบบคงที่สำหรับอาคาร: อุณหภูมิต่ำและเครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำมัน, อุปกรณ์ทำความร้อนแบบกระจาย, เครื่องทำความร้อนพัดลมไฟฟ้า, เครื่องทำความร้อนพัดลมไฟฟ้า, เตาไฟฟ้าแบบใช้ความร้อน เครื่องทำความร้อนจะต้องมีใบรับรองความสอดคล้องและความปลอดภัยจากอัคคีภัย "
นั่นคือถ้าคุณมีใบรับรองดังที่คุณเห็นคุณมีสิทธิ์ในการติดตั้ง แต่ในทางทฤษฎีล้วนๆ เราไม่ทราบว่าคุณมีในการผลิต แต่มีความแตกต่างของการติดตั้ง
ลองดูที่กิจการร่วมค้าอีกครั้ง:
“ 15.8 เครื่องใช้ความร้อนจะต้องตั้งอยู่บนโครงสร้างอาคารที่ไม่ติดไฟ อนุญาตตำแหน่งของเครื่องทำความร้อนในโครงสร้างอาคารที่ติดไฟได้โดยมีการติดตั้งชั้นของวัสดุฉนวนความร้อนที่ไม่ติดไฟระหว่างเครื่องทำความร้อนและโครงสร้าง เครื่องทำความร้อนหม้อน้ำควรอยู่ส่วนใหญ่ภายใต้การเปิดหน้าต่าง
15.9 อุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้ในระบบทำความร้อนไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิมากกว่า 75 ° C ควรมีการเสียดสีกับวัสดุที่ไม่ติดไฟหรือมาตรการการออกแบบอื่น ๆ ที่ควรนำมาใช้เพื่อป้องกันการสัมผัสหรือของใช้ในครัวเรือนโดยตรงบนอุปกรณ์
15.10. ในการออกแบบระบบจ่ายไฟฟ้าความร้อนขนาดของอุปกรณ์ทำความร้อนวิธีการติดตั้งและยึด
15.11 อุณหภูมิของพื้นผิวด้านนอกขององค์ประกอบของระบบจ่ายไฟฟ้าความร้อนในสถานที่ที่ร้อนที่สุดในการทำงานปกติไม่ควรเกิน° C:
อุปกรณ์ทำความร้อนเครื่องทำความร้อน - 85
ฉนวนลวด - 65
เครื่องทำน้ำอุ่น - 90
15.12 ในห้องพักของอาคารสาธารณะที่ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติมีความจำเป็นต้องทำการปิดระบบจ่ายไฟฟ้าความร้อนอัตโนมัติเมื่อระบบดับเพลิงเกิดขึ้น
15.13 ระยะห่างจากอุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้าไปจนถึงวัสดุที่ติดไฟได้ G2-G4 ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 0.3 เมตร”
และอื่น ๆ คุณสามารถค้นหาเอกสารด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย มีหลายคน - SNIPs, GOSTs, PB เช่นเดียวกับที่ผู้รับเหมาจะไม่แน่นอนในกรณีใด ๆ แต่ที่นี่เราคาดเดาบนกากกาแฟไม่ทราบว่าคุณมีห้องประเภทใดขนาดสิ่งที่คุณผลิตออกแบบอะไร ทั้งสอนให้เราเห็นความคิดเห็นในรายละเอียดหรือขอให้ผู้รับเหมาเอกสารการเรียกร้อง
ขอให้โชคดี