จะจัดการระบายอากาศในโรงยิมขนาด 42 ตร.ม. ได้อย่างไร?
สวัสดียามบ่ายมีคนบอกฉันได้ไหมว่าต้องใช้พัดลมในการออกกำลังกายขนาด 42 ม2 ด้วยเพดานสูง 3.5 เมตร มีการวางแผนว่า 8-12 คนจะอยู่ในห้องโถงในเวลาเดียวกัน
พัดลมจะถูกติดตั้งในท่อปล่องไฟใต้เพดานและเตาผิงจะถูกปกคลุมด้วย giprokom (1 รูป) ไม่มีการไหลของอากาศจากห้องข้างเคียงตะแกรงระบายอากาศสำหรับ 3 รูปเป็นของปลอม แบตเตอรี่จะได้รับการปกป้องด้วยตะแกรงตกแต่งในระดับที่มีขอบหน้าต่าง (2 ภาพ)
ขอบคุณทุกคนล่วงหน้า!
รูปภาพที่แนบมา:
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
เพิ่มความคิดเห็น
สวัสดีตอนบ่ายนิโคไล
มีมาตรฐานการระบายอากาศบางอย่างสำหรับโรงยิม ควรมีอากาศ 30 m3 ต่อคนโดยมีการเปลี่ยนเต็ม 3 ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็น 90 m3 / คน เราคำนวณความจุลูกบาศก์ทั้งหมดของห้องของคุณ 42 m2 x 3.5 m = 147 m3 นอกจากนี้ 147 m3: 30 m3 / คน = 4.9 คน นั่นคือโรงยิมของคุณช่วยให้คุณมีส่วนร่วมพร้อมกันไม่เกินห้าคนตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการระบายอากาศของอุปกรณ์กีฬา
มาตรฐานเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของการคำนวณการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการฝึกซ้อมของนักกีฬาคนหนึ่ง มีความอดทนหนึ่งกรณีหากใช้ห้องโถงสำหรับชั้นเรียนเตรียมการอนุญาต 80 m3 ในขณะที่บรรทัดฐาน 30 m3 ต่อนักเรียนยังคงใช้ได้
ในกรณีของคุณไม่มีการไหลของอากาศบริสุทธิ์ดังนั้นจะไม่มีการไหลเวียนของปริมาณที่ต้องการ มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบจ่ายและระบบไอเสียของกำลังที่ต้องการ กล่าวคือ 80 m3 x 5 คน = 400 m3 ความจุของการติดตั้งควรเป็น 400 m3 / ชั่วโมง เนื่องจากห้องของคุณมีขนาดเล็กระบบเสาหินจะทำ ตัวอย่างในรูป
เมื่อซื้อโปรดทราบ:
1. การแลกเปลี่ยนความร้อนหยุดการป้องกันหรือไม่?
2. ความเป็นไปได้ของการทำความร้อนในอากาศ
3. ความพร้อมในการปรับอุณหภูมิเพื่อให้อากาศร้อน
4. ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศ
การปรากฏตัวของฟังก์ชั่นเหล่านี้จะสร้างสภาพที่สะดวกสบายสำหรับการเรียน มันจะมีประโยชน์ในการทำความคุ้นเคยกับ บทความนี้.