Hangi devre kesici takılır? ABB B16 C veya ABB B 20 C?
İyi günler! Sorun şu: elektrik panosundan yeni bir binada, 220 V elektrikli soba için yere 3x4 tel döşeniyor. Shtil AT 220 / 100-1.0-50 kademeli otomatik transformatörün bağlanması planlanıyorsa, 100-180 W amplifikatör + 50 W pikap olacak.
Soru, hangi devre kesicinin kurulması gerektiğidir? Şu anda ABB B16 C ve ABB B 20 C'yi fark ettim. Şimdiden teşekkür ederim.
Ziyaretçi Yorumları
Yorum ekle
İyi günler, Alexander.
Tabii ki, bir diyagram çizmek için bir soru sormak daha iyidir - grafik bir görüntü yorumu hariç tutar.
Sorunuzdan anladım: 220 voltluk bir kalkandan bir prize bir tel gönderildi. Bir elektrikli soba ve bir otomatik transformatör, çıkışa bir çift / tee yoluyla bağlanır. Otomatik transformatörü koruyan makine, otomatik transformatörün önüne, yani tee / double'dan sonra monte edilir.
Daha fazla deforme için otomatik transformatörün adı - AT-220-100-1-50:
- AT - anlaşılabilir;
- 220 volt - birincil voltaj;
- 100 volt - ikincil;
- 1 kVA - transformatör tarafından iletilen nominal güç;
- 50 hertz - AC frekansı.
Bir devre kesici seçerken sizin için ana parametre 1 kVA'lık transformatör gücüdür. Kabaca söylemek gerekirse, bir otomatik transformatörün 1 kilovatlık bir güç alıcı setine elektrik sağlayabileceğini varsayabilirsiniz.
Birincil sargıdan akan akım şu şekilde belirlenir: 1000 watt / 220 volt = 4,5 A.
Bu nedenle, akımı 4.5 A'dan daha fazla kesen herhangi bir makineye ihtiyacınız vardır. 4A sınıfı herhangi bir anahtar daha iyidir, örneğin "ABB S201M 1P 4A".
Yine de, telin “elektrik paneli - çıkışı” nın korunmasını kastediyorsanız, “baktığınız” makineler de uygun olacaktır. Açıklayayım: örneğin, havaya atılan bir alüminyum kablo AVVG 3 * 4 30 amperden geçer. Yere atılan% 20 daha az özleyecek.