Çıkış grubu ve elektrikli cihazlar için hangi fark seçilmelidir?

Ruslan
1
cevap
1135
Ziyaretler

Hoş geldiniz! AC veya A elektrikli ev aletleri için çıkış grubunda ve ayrı hatlarda ne tür RCD (difavtomat) alınması gerekir? Şimdiden teşekkürler!

Ziyaretçi Yorumları
  1. uzman
    Vasily Borutsky
    uzman

    İyi günler, Ruslan.

    PUE, portatif güç tüketicilerini bağlamak için tasarlanmış soketler tedarik eden grup hatları için bir RCD takılmasını önerir. Taşınabilir PUE, çalışma sırasında kullanıcı tarafından tutulan cihazları dikkate alır: elektrikli matkaplar, lambalar, diğer el tipi elektrikli aletler. Taşınabilir bir güç alıcısıyla çalışan bir kişiyi koruyan bir RCD, aletin yalıtımı bozulursa veya alçalırsa hattın bağlantısını keser.

    Muhtemelen, çıkış grubu ile buzdolabı, klima, mikrodalga ve diğer sabit ekipmanları bağlamak için kullanılan tüm soketleri kastediyorsunuz. RCD koruması düşünceli bir yaklaşım gerektirir. Giriş kalkanına takılan bazı koruyucu cihazlar, tüm ekipmanı aşırı gerilimden koruyacaktır. "Potansiyel olarak tehlikeli giden hatlar" üzerine kurulan diğerleri, yangınla tehdit eden zayıflamış veya kırılmış izolasyonu "farkedebilir", bir kişinin stres altında olduğunu hissedebilir.

    PUE'nin yazdığı gibi RCD tipi “A”, alternatif veya başka türden dalgalanma akımlarına neden olan hasarı izler ve yanıt verir. RCD tipi "AC", sadece kırık yalıtım nedeniyle sızıntıların neden olduğu alternatif akımları ayırın.

    Örneğin bir çamaşır makinesi tarafından üretilen anormal akım dalgalanmalarını “derhal” tespit etmeniz gerekiyorsa, “A” yı koyun. Dalgalanma akımları bazı dimerleri, televizyonları ve bilgisayarları da etkiler.

    Nihai sonuç şudur: Ne elde etmesi gerektiğine karar vererek bir RCD seçin. Hala okuyabilirsin bu makale. Bir yazlık veya dairenin güç kaynağı şemasının yapılandırılmasının koruma cihazlarının seçimini kolaylaştırdığını not ediyorum.

havuzlarda

pompaları

Isınıyor