Transformatörün alt tarafına hangi koruyucu ekipman konulmalıdır?

Dmitry
1
cevap
669
Ziyaretler

İyi günler Devre kesiciler ve sigortalar 0.4 ve 10kV'nin seçici çalışması konusuyla ilgileniyor. Yüksek tarafında bir PRVT-10'un monte edildiği 10 / 0.4 kV STP vardır.

Tüketici neyin kurulu olduğunu bilmiyor (otomatik veya sigorta), ancak nominal akımlar biliniyor. Transformatörün alt tarafına hangi koruyucu ekipman (otomatik veya sigorta) koymak daha iyidir? Ve doğru makine nasıl seçilir? Bir sigorta nasıl seçileceğini anladım.

Ziyaretçi Yorumları
  1. uzman
    Vasily Borutsky
    uzman

    İyi günler, Dmitry. Devre kesiciler, transformatörün düşük voltaj çıkışından hemen sonra takılan sigortalar baralardaki kısa devreyi keser - transformatörü korurlar. Devre kesiciler, giden fiderlere takılan sigortalar, aşırı yüklendiklerinde bu bağlantıları ayırın veya giden kablolarda kısa devre olması durumunda trafo cihazını “kaydedin”.

    Otomatik makineler, giden bağlantılar için sigortalar seçerken, güç tüketicilerinin bileşimine dikkat edilmemelidir. Burada ana faktör, tüketiciye elektrik sağlayan giden kablonun nominal akımıdır. Kablonun anma akımı ile yönlendirilen, havai hat, makineyi, en yakın üst sınıfın sigortasını seçin. Diyelim ki kablo girişi 500 amper, makineyi en yakın anma akımıyla alın.

    Bağlantı tek yüksek voltajlı güç tüketicilerini beslerse - örneğin, kablo değerinin% 70'ini seçen bir pompa, izin verilen aşırı yüklenmeleri dikkate alın. Makinenin derecesi artırılmalıdır. Burada sorun hesaplama ile çözülür. Benzer şekilde bir sigorta ile.

    Devre kesicileri tercih etmenizi öneririm. En iyi seçiciliği garanti ederler - 8A makinesi her zaman 6A makinesinden daha hızlı çalışır. Sigortalar daha zor: bir adımın üstünden atlamak zorundalar. Yani kesici uç 31A, kesici uç 50A'dan daha hızlı yanar ve ara değeri 40A olan bir kesici uç, 31A'nın önüne geçebilir.