Chọn lọc ngắn mạch ba pha
Trong mạch ba pha có 4 bộ ngắt mạch ba pha được lắp đặt, gần nhất với tải (tải 9 kW, được bật thông qua một công tắc tơ) là một bộ ngắt mạch 25 A, 25 A sau nó, 40 A sau nó và một đầu vào 50 A. Làm thế nào tôi có thể chọn mạch này trong một mạch ngắn? Bây giờ ngắn tất cả các máy đều bị tắt, điều này tạo ra sự bất tiện. Cảm ơn
Lượt truy cập Bình luận
Thêm một bình luận
Chào buổi chiều, Marat. Mạch cung cấp điện của bạn chứa quá nhiều máy móc và trái với các nguyên tắc cơ bản của việc cung cấp điện.
Hãy để tôi giải thích: giả sử cái đầu tiên, 50 amper, được đặt trong một trạm biến áp, 40 amper thứ hai là phần giới thiệu về tổng đài của xưởng. Sau đó, hai ampe 25 đi tuần tự - tại sao? Mạch cung cấp điện từ các trạm biến áp luôn cung cấp nguồn điện vòng cho các điểm phân phối xưởng hoặc lắp đặt điểm phân phối cơ bản, từ đó các thiết bị đóng cắt khác được đưa qua các đường xuyên tâm.
Câu hỏi tiếp theo là nơi xảy ra ngắn mạch, ở phần nào của mạch? Nếu không có tính đặc hiệu, câu trả lời sẽ tệ hơn bói toán trên bã cà phê.
Bạn cần nâng cấp mạch cấp nguồn, kể lại dòng điện K.Z. trên các phần của mạch, kiểm tra lựa chọn chính xác các cài đặt của máy.
Như một tùy chọn để giải quyết vấn đề - ví dụ như lắp đặt cầu chì, thay vì máy tự động 50-amp.