Xin chào. Tôi có một nồi hơi hai mạch treo tường Immergaz. Bây giờ áp suất là 0,5. Khi tôi cố gắng thêm nước, ở đâu đó sau 5-10 giây sau khi nước vào hệ thống (tiếng thổi đặc trưng), van xả hoạt động ... và do đó tôi có thể tăng áp lực. Làm thế nào để được

Lượt truy cập Bình luận
  1. Chuyên gia
    Amir Gumarov
    Chuyên gia

    Xin chào. Trước hết, bạn cần kiểm tra công tắc áp suất an toàn trong nồi hơi của bạn. Trên sơ đồ mà tôi đính kèm, nó nằm ở số 13. Đồng thời kiểm tra hoạt động của công tắc áp suất cài đặt, số 17 trong mạch.

    Nếu trong quá trình xác minh hai rơle này không phát hiện ra sự cố, thì vấn đề nằm ở chính van, nó sẽ xả nước. Có thể nó đã bị hỏng và do đó không đáp ứng chính xác với sự gia tăng áp lực trong hệ thống, làm giảm nó, coi nó là quá mức sai lầm. Nhưng rất có thể, nguyên nhân của vấn đề là ở một trong các rơle, số 13 hoặc số 17 trong mạch.