Làm thế nào để cải thiện chất lượng không khí trong trường mẫu giáo và trường học?
Xin chào Tôi muốn cải thiện khí hậu trong các trường mẫu giáo và trường học tiêu chuẩn. Các lớp học đầy đủ, tức là số lượng người vượt quá định mức.
Là tốt hơn để cài đặt một van cung cấp cho các cửa sổ trên tất cả các cửa sổ hoặc cài đặt trần hoặc tường thiết bị thông gió cassette? Cái nào tốt hơn? Những lợi thế và bất lợi của các giải pháp này là gì?
Cảm ơn bạn
Lượt truy cập Bình luận
Thêm một bình luận
Chào buổi chiều, Enkhtuvshin. Ban đầu, bạn cần hiểu thế nào là đông đúc.
Tính toán được thực hiện theo hướng dẫn SanPiN và SNiP 31-06-2009. Nó được tính theo một công thức đơn giản - theo yêu cầu, trao đổi không khí cho một sinh viên không được thấp hơn 16 m3 / giờ. Tức là 30 học sinh x 16 m3 / giờ = 480 m3 / giờ cộng thêm một giáo viên phải được thêm vào.
Tùy thuộc vào tải mỗi người lớn:
- tối thiểu 25 m3 / giờ;
- trung bình 45 m3 / giờ.
Chúng tôi sẽ tiến hành từ tối thiểu 480 m3 / giờ + 25 m3 / giờ = 505 m3 / giờ.
Bây giờ chúng ta cần tính toán hình khối của lớp. Trong các trường học cũ của Liên Xô, khu vực lớp học rất khác nhau, nó có thể từ 38 m2 đến 65 m2. Chúng tôi sẽ tiến hành từ thực tế là diện tích của một lớp là 50 m2, và chiều cao trần là 3,3 mét. Thể tích là 50 * 3,3 = 165 m3.
Chúng tôi tính toán tốc độ trao đổi không khí cần thiết mỗi giờ 505 m3 / giờ: 165 m3 = 3. Nghĩa là, ba lần dịch chuyển không khí sẽ xảy ra trong vòng một giờ.
—————
Có thể làm gì:
1. Lắp đặt van cung cấp cho các cửa sổ trên tất cả các cửa sổ. Để rõ ràng, xem hình. 1. Trong điều kiện lý tưởng, một van cung cấp cửa sổ thay thế 40 m3 / h. Giả sử trong một lớp có ba cửa sổ và cả ba cửa sổ đều có cánh. 3 cánh * 40 m3 / giờ = 120 m3 / giờ. Và chúng ta cần 505 m3 / giờ. Tùy chọn này không phù hợp với dữ liệu nguồn có điều kiện.
2. Lắp đặt trần hoặc tường của bộ phận thông gió cassette. Theo nghĩa trực tiếp, thiết bị thông gió cassette là một bộ lọc được lắp đặt trên đường ống cung cấp hoặc ống thông gió hiện có. Hình 2, được mô tả rõ ràng cho sự hiểu biết. Dường như với tôi rằng tôi có nghĩa là hệ thống cung cấp và xả, đôi khi được gọi là người phục hồi. Trong trường hợp này, chỉ cần chọn mô hình của sức mạnh cần thiết. Có một số sửa đổi: từ đơn giản hơn đến đa chức năng. Một trong những đơn giản nhất trong hình. 3.
Ngay cả trong các mô hình ngân sách nhất, không khí vào phòng nóng lên.Khi mua, hãy chú ý đến phạm vi nhiệt độ hoạt động, tập trung vào khí hậu trong khu vực của bạn. Điều quan trọng là phải chú ý đến nhiệt độ hoạt động tối thiểu. Việc cài đặt mất không quá một giờ và gây ra thiệt hại tối thiểu cho việc sửa chữa. Giá bắt đầu từ 12.000 rúp.
Kết quả là Đối với tính khả thi về kinh tế, cần phải tính toán cho từng phòng, hành động theo ví dụ trên. Dựa trên dữ liệu thu được, hoàn toàn có thể lắp đặt van cung cấp, đây sẽ là lựa chọn rẻ nhất. Nếu bạn cần cài đặt một người phục hồi, bạn sẽ hiểu rõ công suất cần thiết và điều chỉnh chính xác ngân sách cần thiết.
Ngoài ra, tôi khuyên bạn nên đọc các bài viết trên trang web của chúng tôi về lắp đặt không khí và khí thải và thông khí tuần hoàn.
Chúc may mắn
Chào buổi chiều, Enkhtuvshin. Tôi sẽ bổ sung câu trả lời của Alexey, với tin tốt - hôm nay, phân khúc máy thở hiệu suất thấp đã được mở rộng bởi các máy thu hồi công nghiệp và bán công nghiệp. Ví dụ: "PRANA-200C" cung cấp lượng cung cấp / khí thải hàng giờ tương đương với 235/220 mét khối không khí (các đặc điểm được đưa ra trong ảnh chụp màn hình). Giá của một người phục hồi như vậy là, 00039.000.
Các nhà phát triển dự án có thể sẽ thiết kế hệ thống thông gió truyền thống với trần treo lơ lửng trên các ống dẫn khí mạ kẽm. Do đó, tôi muốn cảnh báo bạn - có những ống dẫn khí được dệt không tạo ra hiệu ứng nháp - chúng tỏa ra không khí trong lành dọc theo toàn bộ chiều dài (ảnh chụp màn hình kèm theo). Nếu bạn áp dụng chúng, thì một trần treo làm giảm âm lượng của phòng là không cần thiết.