Chúc một ngày tốt lành Trong phòng sản xuất trong buồng thông gió, một bộ phận cung cấp không khí với lò sưởi điện đã được lắp đặt. Các nhà thầu đã đưa ra một nhận xét rằng một bộ xử lý không khí với máy sưởi không khí điện hoàn toàn không thể được lắp đặt, chỉ có các thiết bị dựa trên nước. Xin vui lòng cho tôi biết, có những định mức như vậy? Cần thiết khẩn cấp!

Lượt truy cập Bình luận
  1. Chuyên gia
    Evgenia Kravchenko
    Chuyên gia

    Chào buổi tối Ít thông tin về chủ đề của bạn. Tôi không tìm thấy một tài liệu quy định nào cấm lắp đặt trực tiếp máy sưởi điện, nhưng có nhiều hành vi điều chỉnh việc lắp đặt các thiết bị điện trong các phòng đặc biệt. Đó là, chúng ta có thể chỉ cần lấy và đặt thiết bị sưởi điện bất cứ nơi nào chúng ta muốn và theo cách chúng ta muốn. Rất có thể, đây là lý do tại sao các nhà thầu của bạn, bạn đang kết thúc ý tưởng của mình.

    Ví dụ, chúng tôi chuyển sang SP 31-110-2003 THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT LẮP ĐẶT ĐIỆN TỬ XÂY DỰNG CUNG CẤP VÀ CÔNG CỘNG:

    Cúc 15.2 Các loại thiết bị sưởi ấm sau đây được phép sử dụng cho các hệ thống sưởi ấm cố định cho các tòa nhà: tản nhiệt khô và dầu nhiệt độ thấp, thiết bị sưởi phân tán, quạt sưởi điện, lò điện lưu trữ, cáp sưởi ấm, xây dựng các bộ phận kết cấu với các bộ phận sưởi ấm nhiệt độ thấp và máy nước nóng điện. Máy sưởi phải có giấy chứng nhận phù hợp và an toàn cháy nổ.

    Đó là, nếu bạn có các chứng chỉ như vậy, như bạn thấy, bạn có quyền cài đặt. Nhưng, hoàn toàn là lý thuyết. Chúng tôi không biết làm thế nào bạn có nó trong sản xuất, nhưng có những sắc thái nhất định của việc cài đặt.

    Hãy nhìn lại liên doanh:

    Thiết bị sưởi ấm 15.8 phải được đặt trên các cấu trúc tòa nhà không cháy. Cho phép vị trí của lò sưởi trên các cấu trúc tòa nhà dễ cháy với điều kiện là một lớp vật liệu cách nhiệt không cháy được lắp đặt giữa lò sưởi và cấu trúc. Bộ tản nhiệt sưởi ấm nên được đặt chủ yếu dưới các cửa sổ mở.

    15.9 Các thiết bị sưởi ấm được sử dụng trong các hệ thống sưởi điện có nhiệt độ trên 75 ° C nên được rào lại bằng các tấm lưới làm bằng vật liệu không cháy hoặc các biện pháp thiết kế khác để áp dụng để tránh chạm hoặc lấy đồ gia dụng trực tiếp trên thiết bị.

    15.10 Trong các thiết kế của hệ thống cung cấp nhiệt điện, kích thước của các thiết bị sưởi ấm, các phương pháp lắp đặt và buộc chặt của chúng phải được chỉ định.

    15.11 Nhiệt độ của bề mặt ngoài của các bộ phận của hệ thống cung cấp nhiệt điện ở nơi nóng nhất trong hoạt động bình thường không được vượt quá, ° C:

    Thiết bị sưởi ấm sưởi ấm - 85.
    Dây cách điện - 65.
    Máy nước nóng - 90.

    15.12 Trong các phòng của các tòa nhà công cộng được trang bị hệ thống chữa cháy tự động, cần phải cung cấp tự động tắt nguồn cung cấp nhiệt điện khi hệ thống chữa cháy được kích hoạt.

    15.13 Khoảng cách từ các thiết bị sưởi điện đến vật liệu dễ cháy G2-G4 phải tối thiểu 0,3 m.

    Và như vậy, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các tài liệu cho mình. Có rất nhiều trong số họ - SNIP, GOSTs, PB. Chỉ cần như vậy, nhà thầu sẽ không thất bại trong mọi trường hợp. Nhưng ở đây chúng tôi đang đoán trên bã cà phê, không biết bạn có loại phòng nào ở đó, kích cỡ, sản xuất cái gì, thiết kế gì. Hoặc khai sáng cho chúng tôi trong các ý kiến ​​chi tiết hoặc yêu cầu nhà thầu ghi lại yêu cầu của bạn.