Xin chào Xin hãy giúp đỡ. Trong ngôi nhà riêng mới, phòng ăn nhà bếp là 98 mét khối. Của các thiết bị gas - máy nước nóng tăng áp và bếp gas. Khi lập dự án khí hóa, nên có ít nhất ba ống thông gió có đường kính 150 mm.

Câu hỏi - tại sao bạn cần làm ít nhất ba?

Lượt truy cập Bình luận
  1. Chuyên gia
    Borilyky
    Chuyên gia

    Chào buổi chiều, Elena. Đó không phải là về diện tích của nhà bếp hoặc công suất khối của nó. Câu hỏi là sự an toàn của bạn.

    Mỗi kênh có mục đích riêng:

    1. Đầu tiên - cho mui xe bắt buộc trên bếp.
    2. Thứ hai - dưới ống khói cho một máy nước nóng.
    3. Thứ ba là để thông gió tự nhiên.

    Tại sao? Điều này là do việc cài đặt một lò sưởi gas trong nhà bếp. Trong quá trình hoạt động, nó thải ra carbon monoxide - nguy hiểm nhất đối với con người. Lá thông qua ống khói từ phòng, nhưng một phần đi vào phòng - và ở đây sự hiện diện của thông gió tự nhiên sẽ cứu sống. Chức năng chính của nó cho trường hợp của bạn là để cứu cuộc sống. Tự động hóa lượng carbon monoxide có thể bị trì hoãn. Đặc biệt là khi nấu gần bếp.

    Mối nguy hiểm chính là nó không mùi và để mất ý thức, nó là đủ để hít một hơi đầy đủ. Nói chung, đây không phải là một khuyến nghị, mà là một yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở khí đốt. Nếu vi phạm này được phát hiện, lò sưởi sẽ được niêm phong cho đến khi mui xe bị loại bỏ phía trên bếp hoặc thiết bị ống thông gió có thông gió tự nhiên được loại bỏ.