Sự kết hợp thông gió của mạch nước phun và máy hút mùi nhà bếp
Nhà bếp trong căn hộ có một mạch nước phun. Thông gió - một kênh phân bổ trực tiếp (tầng 5) riêng biệt cho căn hộ. Có thể thêm vào mui xe trong kênh này ở lỗ dưới? Nếu vậy, cái nào? Mỗi căn hộ có một ống thông gió riêng.
Lượt truy cập Bình luận
Thêm một bình luận
Xin chào, Oksana. Theo các chỉ tiêu của SNiP 42-01-2002, cũng như các quy tắc về an toàn cháy nổ, việc kết nối với một kênh duy nhất của cột khí và mui xe đều bị cấm.
Theo quy định:
- Máy nước nóng khí phải có ống khói riêng;
- Nên có một cửa sổ với một cửa sổ trong nhà bếp.
Trong trường hợp này, bạn có hai tùy chọn:
1. Gắn mũ trùm hấp thụ không sử dụng quạt, các bộ lọc làm sạch đặc biệt được sử dụng.
2. Gắn một mui xe thông thường, nhưng tạo một ống thông gió riêng cho nó.
Tôi nghĩ rằng lựa chọn thứ hai sẽ thực tế hơn, vì nó có một lỗ thông hơi. kênh từ mui xe đến đường phố không quá khó khăn. Đừng quên lắp van không quay trở lại để không khí lạnh không vào căn hộ khi mui xe không hoạt động.