Làm thế nào để sắp xếp thông gió trong phòng tập thể dục 42 m2?
Xin chào, ai đó có thể cho tôi biết một chiếc quạt cần thiết cho phòng tập 42 m không2 với chiều cao trần 3,5 m? Theo kế hoạch, 8-12 người sẽ ở trong hội trường cùng một lúc.
Quạt sẽ được gắn trong một ống khói dưới trần nhà, và lò sưởi sẽ được phủ bằng giprokom (1 ảnh). Không có luồng không khí từ các phòng lân cận, vỉ nướng thông gió cho 3 bức ảnh là giả. Pin sẽ được bảo vệ bởi một vỉ nướng trang trí ở mức có bệ cửa sổ (2 ảnh).
Cảm ơn tất cả các bạn trước!
Hình ảnh đính kèm:
Lượt truy cập Bình luận
Thêm một bình luận
Chào buổi chiều, Nikolai.
Có một số tiêu chuẩn thông gió cho phòng tập thể dục. Cần có 30 m3 không khí mỗi người, với sự thay thế hoàn toàn ba lần mỗi giờ, sẽ là 90 m3 / người. Chúng tôi tính tổng công suất khối của căn phòng của bạn 42 m2 x 3,5 m = 147 m3. Hơn nữa, 147 m3: 30 m3 / người = 4,9 người. Đó là, phòng tập thể dục của bạn cho phép bạn tham gia đồng thời không quá năm người, theo các yêu cầu vệ sinh để thông gió của các cơ sở thể thao.
Các tiêu chuẩn này dựa trên các tính toán về sự tích tụ carbon dioxide trong quá trình đào tạo một vận động viên. Có một dung sai, nếu hội trường được sử dụng cho các lớp dự bị, 80 m3 được phép, trong khi định mức 30 m3 cho mỗi học sinh vẫn còn hiệu lực.
Trong trường hợp của bạn, không có luồng không khí trong lành, do đó sẽ không có sự lưu thông của khối lượng cần thiết. Nó là cần thiết để cài đặt hệ thống cung cấp và xả của công suất cần thiết. Tức là 80 m3 x 5 người = 400 m3. Công suất lắp đặt phải là 400 m3 / giờ. Vì phòng của bạn nhỏ, một hệ thống nguyên khối sẽ làm. Một ví dụ trong hình.
Khi mua, xin lưu ý:
1. Bộ trao đổi nhiệt có được bảo vệ không?
2. Khả năng làm nóng không khí.
3. Sự sẵn có của việc điều chỉnh nhiệt độ để sưởi ấm không khí trong lành.
4. Khả năng thay đổi hướng của luồng không khí.
Sự hiện diện của các chức năng này sẽ tạo điều kiện thoải mái cho các lớp. Nó sẽ hữu ích để thêm làm quen với bài viết này.