Câu hỏi về một hệ thống thông gió tự chế
Chúc mừng. Anh ta hiện thân (anh ta tự làm mọi thứ, ngoại trừ những cái lỗ trên tường, do đó không nhanh chóng) được hình thành, nghĩa là, một cỡ nòng 500 cỡ trên ban công đặt 18 m trên phòng2, trước bản xem trước flk của cô. Từ từ đặt câu hỏi, xin vui lòng đọc càng nhiều càng tốt.
Biết rằng vẫn còn phòng cần thông gió, tôi đã không mạo hiểm với hiệu suất quá cao. Cảm giác - tốc độ đầu tiên vào phòng là đủ để phát sóng (5 điểm trong năm) và tiếng ồn. Không có sự khó chịu trong ngày. Trong đêm im lặng không dễ chịu lắm (chúng tôi không ngủ trong phòng).
Mọi người ở nhà đều thích nó, bây giờ tôi đã nghĩ cách tiến xa hơn:
- Một bộ giảm thanh sẽ là cần thiết tất nhiên.
- Trong hội trường có lỗ thông hơi. gr. Tôi nghĩ để hướng dòng chảy về phía trước và lên trần nhà. Có cần một bộ chuyển đổi hoặc buồng áp suất tĩnh?
- Và điều tồi tệ nhất là trung tâm. Khoan ba lỗ 160 lý tưởng. Qua họ tôi vào hành lang. Ở đó, đặt cửa chớp trên mỗi ống và bộ điều hợp trên một tấm nhựa hình chữ nhật. Sau đó, bạn có thể đóng hộp và điều chỉnh khi cần thiết thông qua cửa sập.
- Có ba phòng nhỏ. Làm thế nào để định vị chính xác các lưới tản nhiệt (hoặc khuếch tán) trong chúng? Và cái nào?
Phòng đầu tiên là nhỏ nhất và ngột ngạt nhất do đó. Trong đó, con trai của một học sinh ngủ vài tuần một lần mỗi năm. Học tập tại Moscow. Tôi không biết, có lẽ cô ấy đã giành được bất cứ điều gì trong đó ... Thứ hai là phòng ngủ của hai người lớn. Trong đứa con trai thứ ba, một thiếu niên, ngủ với một cửa sổ mở, một chiếc giường cạnh cửa sổ. Tôi nghĩ rằng bạn vẫn cần phải kéo ống.
Hình ảnh đính kèm:
Chào buổi chiều Các tiêu chuẩn cho thiết kế và lắp đặt hệ thống thông gió được quy định SNiP 41-01-2003. Tài liệu này, bao gồm áp dụng cho các tòa nhà thấp tầng (nhà ở).
Các quy tắc được thiết lập rằng các thiết bị thông gió của tất cả các loại nên được thực hiện theo đúng dự án, do đó phải được sự chấp thuận của cơ quan cứu hỏa. Thật không may, tôi không thấy dự án của bạn, vì vậy tôi có thể giả định rằng hệ thống thông gió cưỡng bức được thiết kế cho các cơ sở ở tầng trệt: nhà bếp, phòng khách, phòng tắm, nhà vệ sinh. Hiện tại, thông gió hoạt động thành công và hoàn toàn tốt với bạn.
Bạn có kế hoạch mở rộng hệ thống thông gió trong phòng khách của tầng hai. Tôi chắc chắn rằng điều này không có trong dự án và nghiêm cấm làm những việc như vậy. Phù hợp với SNiP 41-01-2003 hệ thống thông gió nên được bố trí sao cho một nhóm nằm trong cùng một ngăn cháy.
Nói một cách đơn giản: để tạo sự thông thoáng bắt buộc trong các phòng bạn cần thiết kế và cài đặt một hệ thống mới không được kết nối với hệ thống hiện có. Bạn có thể chỉ cần kéo dài sự thông thoáng! Điều này sẽ trái với các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ. Mặt bằng của tầng hai cho thấy tất cả các phòng đều có cấu trúc cửa sổ. Theo quy định, có đủ cửa sổ để trao đổi không khí bình thường và duy trì vi khí hậu thoải mái. Nếu bất kỳ phòng nào hoặc tất cả các phòng đều ngột ngạt (như bạn mô tả), thì đáng để xem xét tùy chọn cài đặt hệ thống phân chia. Trong trường hợp này, nó sẽ chính xác, hiệu quả và ít tốn kém hơn cho tài chính.
Bạn có thể cài đặt bộ giảm thanh mà không cần phối hợp với các cơ quan giám sát. Tuy nhiên, với vị trí của bộ thông gió Calibri-500 (trên ban công) và đường kính nhỏ của ống thông gió, có thể giả định rằng việc lắp đặt ống giảm thanh sẽ không có tác dụng đáng kể trong việc giảm tiếng ồn trong phòng. Nhưng trên ban công, độ ồn sẽ giảm đáng kể.
Không có câu trả lời chắc chắn về việc lắp đặt bộ chuyển đổi hoặc buồng áp suất tĩnh. Đối với các luồng mạnh mẽ, bạn chắc chắn phải đặt KSD. Trong cuộc sống hàng ngày, trong hầu hết các trường hợp, nó là đủ để cài đặt bộ chuyển đổi. Tôi khuyên bạn nên mua một lưới tản nhiệt với chiều dọc và chiều ngang có thể điều chỉnh. Với một vỉ nướng như vậy, bạn có thể điều chỉnh hướng dòng chảy từ bộ chuyển đổi.