Къде мога да получа указанията за инсталиране на коаксиален комин?
Здравейте Предлагат ми да сложа коаксиален комин (хоризонтален) за газов котел (1-ви етаж на двуетажна къща с таванско помещение). Според нормите (SP), за комин се нуждаете от 500 мм над покрива, никъде в стандартите не намерих изключение за коаксиални комини.
Има ли документ, който може да бъде представен на пожарникари и газови работници? Благодаря ви
Коментари на посетителите
Добавете коментар
Здравейте
Относно точните стандарти и SNiP - трябва да се обърнете към специалистите, които ще изготвят проекта, като вземат предвид всички съществуващи правила. Плюс това същите газови работници могат да получат съвет.
На SNiP мога да дам проста схема за пример.
Добър ден Има нормативен документ за коаксиални комини, въпреки че той все още е плаващ, препоръчителен, но все пак той съществува и се намира в съвместното предприятие, което вероятно вече сте изучавали повече от веднъж, просто не обърнахте внимание на приложенията.
SP 42-101-2003 „Общи разпоредби за проектиране и изграждане на газоразпределителни системи от метални и полиетиленови тръби“ - ето, това е труден документ, разглеждаме Приложение „G“.
В параграф D.20 четем, че изтеглянето на горивни продукти през външни стени без вертикален канал е разрешено, ако има запечатана горивна камера и устройство за принудително извеждане на този продукт в атмосферата.
D.21 - тук ни се казва, че е задължително да се следват инструкциите за инсталиране на оборудване за използване на газ на предприятието, което произвежда конструкцията (естествено, притежаващи всички сертификати), обаче, внимание! Спазване на следните задължителни стандарти:
“ - 2,0 м от нивото на земята;
- 0,5 м хоризонтално към прозорци, врати и отворени отвори (решетки);
- 0,5 м над горния ръб на прозорците, вратите и вентилационните решетки;
- 1,0 м вертикално към прозорците при поставяне на дупки под тях.
Посочените разстояния не се отнасят за отвори на прозорци, пълни със стъклени блокове. Поставянето на канални отвори на фасадата на сградите под вентилационната решетка не е разрешено. Най-малкото разстояние между двата канални отвора на фасадата на сградата трябва да бъде изминато най-малко 1,0 m хоризонтално и 2,0 m вертикално.Когато поставяте димния канал под навес, балкони и корнизи на покрива на сградите, каналът трябва да надхвърля кръга, описан от радиуса R (фигура D.2).
“