Възможно ли е да прехвърлите отворен разширителен резервоар от гореща верига към студен?

Петър
2
отговорът
207
Посещения

Здравейте Възможно ли е да прехвърлите отворен разширителен резервоар от горещ отоплителен кръг към студен? Тоест, при „връщането“ пред котела? Благодаря предварително.

Коментари на посетителите
  1. експерт
    Николай Федоренко
    експерт

    Здравейте Да, можете да направите такава подмяна, но има няколко нюанса:

    1. Как ще се отрази отсъствието на разширителен резервоар в горещата верига?
    2. Какво ще ви осигури наличието на разширителен резервоар в студена верига и как се справихте без него по-рано?

    Теоретично подобна подмяна не е трудна за изпълнение, но всичко зависи от целите, които преследвате. Пред котела е по-добре да поставите мембранен резервоар, вместо отворен резервоар поставете въздушен отвор, тогава ще получите отоплителна система с естествена циркулация от затворен тип.

  2. Никита

    Не разбирам какво иска да постигне превозното средство с тази подмяна. Може ли някой да ми обясни? Има много проблеми с подмяната: разглобете разширителния резервоар в една верига, след което свържете тръбопровода; по-нататъшно инсталиране на резервоара в различна верига. И тя се побира тук в два реда текст и работи там цял ден. Интересува ме мотивацията на автора на въпроса - защо се наложи той да направи тази „пермутация“, ако мога да го кажа? На този етап неправилно ли работи отоплителната система? Ако е така, опишете проблема по-подробно. И ако можете да планирате как е подредено всичко сега.

басейни

помпи

затопляне