Помогнете да проектирате изхода на коаксиален комин

Андрю
1
отговорът
202
на гледане

Здравейте, аз съм от Белгород. Такъв въпрос. Над котелното помещение има мина (дървена кутия, обшита отвън с метални плочки), в която вентилационните тръби се отстраняват от кухнята, банята и котелното (всеки канал има свой собствен канал). Коксиалният комин от котела със затворена горивна камера може да бъде изведен в стената, но той ще излезе под открит паркинг (това е временно, тогава планираме пълен гараж). Т.е. коминът след излизане от къщата ще трябва да бъде обърнат или отстрани, или нагоре към покрива.

Възможно ли е да се вкара комин в мината? Но тогава възникват няколко въпроса:

  • Необходим ли е парен капан? Или е възможно да пробиете дупка в коляното между хоризонталните и вертикалните участъци на комина (това ще бъде, валът е малко настрани от мястото, където ще виси котелът) и да поставите маркуч за източване на водата?
  • Комините няма ли да замръзнат в студа?
  • А димът от комина ще влезе ли във вентилацията? Ще спестят ли клапаните на вентилационните тръби от това?

Благодаря ви!

Коментари на посетителите
  1. експерт
    Алексей Дедюлин
    експерт

    Добър ден, Андрей.

    Категорично е невъзможно вкарването на комина във вентилационната шахта.

    На силата на сцепление влияят различни фактори: от елементарните закони на физиката до блокирането на самата мина. Въздействието на което може да доведе до слабо сцепление, отсъствие или обрат. Рискувате да си легнете и да не се събудите от въглероден окис. Достатъчно е да поемете един дълбок дъх за фатален изход.

    Газова компания с това коминно устройство няма да пуска газов котел. Запечатайте вентила за подаване на газ преди стандартизация.