Без повишаване на налягането - освобождаване на предпазния клапан
Здравейте Имам монтиран на стената двуколесен котел Immergaz. Сега налягането е 0,5. Когато се опитам да добавя вода, някъде след 5-10 секунди след като водата влезе в системата (характерен шум), предпазният клапан работи ... и съответно не мога да повиша налягането. Как да бъде
Коментари на посетителите
Добавете коментар
Здравейте На първо място, трябва да проверите превключвателя за безопасно налягане във вашия котел. На схемата, която прикрепям, тя се намира на номер 13. Също така проверете работата на превключвателя за налягане на инсталацията, № 17 във веригата.
Ако по време на проверката на тези два релета не се открият неизправности, тогава проблемът е в самия вентил, който зауства водата. Възможно е тя да се е счупила и следователно да не реагира правилно на повишаване на налягането в системата, да я изпусне, считайки я за погрешно прекомерна. Но най-вероятно причината за проблема е в едно от релетата № 13 или № 17 във веригата.