Quin interruptor de circuit cal instal·lar? ABB B16 C o ABB B 20 C?

Alexandre
1
la resposta
1066
vistes

Hola! El problema és aquest: en un edifici nou del quadre elèctric, a la planta hi ha un filferro 3x4 per a una estufa elèctrica de 220 V. Hi ha una presa. Està previst connectar l’autotransformador Shtil AT 220 / 100-1.0-50, després hi haurà un amplificador de 100-180 W + una placa giratòria de 50 W.

La pregunta és quin interruptor cal instal·lar? De moment, he notat ABB B16 C i ABB B 20 C. Gràcies per endavant.

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Bona tarda, Alexandre.

    Per descomptat, és millor fer una pregunta per dibuixar un diagrama: una imatge gràfica exclou la interpretació.

    He entès per la teva pregunta: un filferro s’enviava des d’un protector de 220 volts fins a una presa de sortida. Una estufa elèctrica i un autotransformador estan connectats a la presa de sortida a través d’un doble / tee. La màquina que protegeix l'autotransformador s'instal·la davant de l'autotransformador, és a dir, després del tee / double.

    Per desxifrar més el nom de l'autotransformador - AT-220-100-1-50:
    - AT - comprensible;
    - 220 volts - tensió primària;
    - 100 volts: secundari;
    - Potència nominal d'1 kVA transmesa pel transformador;
    - 50 hertz - Freqüència CA.

    El paràmetre principal per triar un interruptor és la potència del transformador d’1 kVA. Gairebé parlant, podeu suposar que un autotransformador pot subministrar electricitat a un conjunt de receptors d’energia d’1 quilowatt.

    El corrent que circula per la bobinada primària es determina de la següent manera: 1000 watts / 220 volts = 4,5 A.

    Per tant, necessiteu qualsevol màquina que talli el corrent superior a 4,5 A. La qualificació de "ABB B16 C" és massa gran, per a "ABB B 20 C" encara més. Qualsevol commutador amb qualificació 4A és millor, per exemple, "ABB S201M 1P 4A".

    Si, tanmateix, volíeu protegir el cable “presa de quadre elèctric”, les màquines que vau “tenir cura” també serien adequades. Permetin-me explicar: per exemple, un cable d’alumini AVVG 3 * 4, llançat a l’aire passa 30 amperis. Arrossegat al terra perdrà un 20% menys.