Quant de petroli transformador es necessita per a un interruptor d’oli?

Elena
2
la resposta
844
de visualització

Bona tarda Digues-me, si us plau, quanta quantitat d’oli transformador es necessita per a un interruptor de circuit d’oli de 35 kV a l’any?

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Hola La pregunta és clara, però algunes dades no són suficients per escriure una resposta exacta. Aquí cal tenir en compte el tipus d'equip i la capacitat del sistema petrolífer.

    Tot i això, tot està regulat per GOST, per tant, adjunto una taula que mostra les dades sobre el consum d’oli transformador per a commutadors d’oli, segons el tipus d’equip i la capacitat del sistema petrolífer. Simplement, trobareu el model de interruptor de circuit d’oli a la taula i esbrineu les dades de flux.

    Fotos adjuntes:
  2. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Bona tarda, Elena.

    La demanda anual de petroli ve determinada per la intensitat de funcionament del canvi d’oli. Com més commutació - parades d’emergència, commutació operativa - més ràpid es produeix el recurs de petroli (canvia les propietats físico-químiques sota la influència d’un arc elèctric - els òxids resultants, les impureses del grafit, redueixen el seu aïllament).

    El passaport de l’interruptor d’oli conté el nombre màxim d’operacions de commutació, seguit d’un canvi complet d’oli. Quan les commutacions s’acosten al valor màxim, el personal operatiu comença a controlar acuradament el color de l’oli - pot ser necessari substituir-lo abans de l’hora especificada pel passaport.

    Normalment, quan es planifica el consum anual de petroli, els especialistes es guien per les estadístiques d’anys anteriors, valoren la probabilitat d’augment / disminució de l’activitat de commutació de connexions específiques.

    Es necessiten volums de petroli significativament menors després dels desguassos de condensats primavera-tardor, amb un augment no programat durant el funcionament (fuites, producció, caiguda de temperatura). Captures de pantalla de PTEP: adjunt.

    Fotos adjuntes: